系统集成故障诊断

errpt一直报DISK OPERATION ERROR

登录机器,执行errpt全部都是硬件报错,如下IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTIONB6267342   0625025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERRORB6267342   0625025815 P H hdis...显示全部
登录机器,执行errpt全部都是硬件报错,如下IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
B6267342   0625025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0625025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0625025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0624025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0624025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0624025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0623025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0623025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0623025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0622025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0622025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0622025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0621025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0621025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0621025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0620025815 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0620025815 P H hdisk5         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0620025815 P H hdisk4         DISK OPERATION ERROR


---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER:     B6267342

Date/Time:       Thu Jun 25 02:58:29 BEIST 2015
Sequence Number: 1807
Machine Id:      00C7C5B54C00
Node Id:         hn_xy_yx1
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   hdisk7         
Resource Class:  disk
Resource Type:   mpioapdisk
Location:        U78A0.001.DNWHKC4-P1-C5-T1-W20150080E518209C-L5000000000000
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......1814      FAStT
        ROS Level and ID............31303630
        Serial Number...............
        Device Specific.(Z0)........0000053245005032
        Device Specific.(Z1)........

Description
DISK OPERATION ERROR

Probable Causes
DASD DEVICE

Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
PATH ID
           1
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0002 0002 7B80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER:     B6267342

Date/Time:       Thu Jun 25 02:58:29 BEIST 2015
Sequence Number: 1806
Machine Id:      00C7C5B54C00
Node Id:         hn_xy_yx1
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   hdisk5         
Resource Class:  disk
Resource Type:   mpioapdisk
Location:        U78A0.001.DNWHKC4-P1-C5-T1-W20150080E518209C-L3000000000000
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......1814      FAStT
        ROS Level and ID............31303630
        Serial Number...............
        Device Specific.(Z0)........0000053245005032
        Device Specific.(Z1)........

Description
DISK OPERATION ERROR

Probable Causes
DASD DEVICE

Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
PATH ID
           1
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------


是不是说存储电源或者风扇有问题呢?收起
参与33

查看其它 23 个回答lzg21st的回答

lzg21stlzg21st存储工程师brcb
看lsdev和mpio的输出很正常,建议将这些hdisk先在os级别rmdev,然后存储端unmap,随后再map和cfgmgr,看看有无问题。另外os没有报fscsi相关的错误,分析应该和san switch没啥关系
银行 · 2015-06-25
浏览2461

回答者

lzg21st
lzg21st41437
存储工程师brcb
擅长领域: 存储灾备分布式架构

lzg21st 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-06-25
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:2461
  • X社区推广