IT咨询服务

求助DS8000存储问题

哪位朋友遇见过DS8000存储更换电池过程最后报错BE193900    A power resource failed to Reset Service Mode and is unavailable.的,做CDA检查提示E10,E11电池组被fenced,有没有好的处理方法?在更换E10,E11电池组的时候都是这样,更换过程标准,E12电池组正常。已经假换过电池组,两个PPS,报错依旧。
参与16

8同行回答

xinyu_261314xinyu_261314系统工程师YXKJ
已经解决,电池备件问题,坑人啊!折腾了好多天,来了3批电池才好,多谢朋友们!显示全部
已经解决,电池备件问题,坑人啊!折腾了好多天,来了3批电池才好,多谢朋友们!收起
IT咨询服务 · 2014-02-27
浏览4734
xinyu_261314xinyu_261314系统工程师YXKJ
电池组已经更换了,就是在最后一遍logerror时报错。已经试着更换过几组电池了,报错依旧。而且DS8000换电池都是成组更换的,并且同一组的SN好必须是从小到大顺序排列显示全部
电池组已经更换了,就是在最后一遍logerror时报错。已经试着更换过几组电池了,报错依旧。而且DS8000换电池都是成组更换的,并且同一组的SN好必须是从小到大顺序排列收起
IT咨询服务 · 2014-02-26
浏览4819
bin840209bin840209系统工程师trustfar
DS8000电池的问题我也遇见过,无论怎么换都是被fenced掉,换了几批电池才过,备件坑死人啊!显示全部
DS8000电池的问题我也遇见过,无论怎么换都是被fenced掉,换了几批电池才过,备件坑死人啊!收起
IT咨询服务 · 2014-02-26
浏览4834

提问者

xinyu_261314
系统工程师YXKJ
擅长领域: 服务器存储灾备

问题状态

  • 发布时间:2014-02-26
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:15332
  • 最近回答:2018-11-09
  • X社区推广