IBM小机bios版本问题竟会导致电源无法切换

近期听到一个朋友说起,他们在做电力应急演练的时候,实施了UPS相互切换,结果直接导致了某些IBM小机关机了(演练前两个电源灯都是正常亮着)。后来查到的结果是bios版本问题导致主机电源切换不过去。不知各位同行在平时碰到这一类的问题时,有什么好的预防方法?
参与3

2 同行回答

skyzqq skyzqq 系统运维工程师 中国联通河南省分公司
电源都是并行的,有什么可切换的显示全部
电源都是并行的,有什么可切换的 收起
电信运营商 · 2013-11-22
浏览1478
午夜幽魂 午夜幽魂 系统运维工程师 计算机有限公司
LZ,小机没BIOS,如果你想说微码,有些低版本的是有BUG,有些电源备件也是有BUG的显示全部
LZ,小机没BIOS,
如果你想说微码,有些低版本的是有BUG,有些电源备件也是有BUG的 收起
系统集成 · 2013-11-20
浏览1353