P550 FC5802扩展柜电源故障

IBM p6 550小机,带FC5802扩展IO柜,在HMC里报错






根据报错,采购了一个扩展柜的电源。但直接热插拔更换后,AC亮DC不亮。以为是采购的新损了,就直接拔出了,保留一个电源使用。
结果10分钟后,整个扩展柜就掉电了。后来把机器原配的2个还原上去,重启P550后成功开启。
现有几个问题:
1、这个扩展柜必须2个完好的电源才能工作和启动么?
2、这报错是电源里的风扇问题还是整个电源问题啊?
3、又重新订购了一个电源,那更换时是直接热拔插还是需要在HMC控制台里维护里面选择更换FRU,然后再做硬件更换啊?

谢谢能有大侠赐教啊!
参与11

4同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
按hmc的步骤更换吧,原理上是支持热插拔,单热插拔会导致宕机有可能是微码方面的问题,或者是机器太旧了等等,5802柜子需要两个电源才能开启,中间坏了一个能正常运转,但更换电源还是建议停机更换,以免引起不必要的麻烦!...显示全部
按hmc的步骤更换吧,原理上是支持热插拔,单热插拔会导致宕机有可能是微码方面的问题,或者是机器太旧了等等,5802柜子需要两个电源才能开启,中间坏了一个能正常运转,但更换电源还是建议停机更换,以免引起不必要的麻烦!收起
系统集成 · 2013-12-19
浏览4933
abit2007abit2007系统工程师代维
回复下,表示我关注过此帖。这个帖子重复了吧,在另外同样的帖子里面,大家都己回过了。显示全部
回复下,表示我关注过此帖。
这个帖子重复了吧,在另外同样的帖子里面,大家都己回过了。收起
互联网服务 · 2013-11-05
浏览4640
liangzbliangzb联盟成员研发工程师东软
是这样的。电源坏了 但风扇还在转 坏了的电源也不能只拔不插,坏电源的风扇还需要帮助散热的。更换的电源即使是坏件也要插进去让风扇转动起来。更换电源还是建议停机更换,以免引起不必要的麻烦!...显示全部

是这样的。电源坏了 但风扇还在转 坏了的电源也不能只拔不插,坏电源的风扇还需要帮助散热的。更换的电源即使是坏件也要插进去让风扇转动起来。

更换电源还是建议停机更换,以免引起不必要的麻烦!

收起
软件开发 · 2016-03-24
浏览5027
wxmhehewxmhehe系统工程师BE
电源坏了 但风扇还在转 坏了的电源也不能只拔不插,在线换电源需要在10分钟之内完成。显示全部

电源坏了 但风扇还在转 坏了的电源也不能只拔不插,在线换电源需要在10分钟之内完成。

收起
系统集成 · 2016-03-10
浏览4731