IBMP520在线更换电源问题

小机有个电源故障,现在需要在线更换电源,请问这个有标准的更换方式吗例如现在系统里做些操作在拔掉更换?还是说直接拔掉更换就可以了的,网上看许多工程师反应P570在线更换电源宕机的问题,不知道P520有没这个问题哈
参与11

10同行回答

popopopo系统工程师home
hmc serviceable event   repaire fru 一步一步操作操作之前做好备份,做好技术准备。。。。。。显示全部
hmc serviceable event   repaire fru 一步一步操作
操作之前做好备份,做好技术准备。。。。。。收起
系统集成 · 2013-05-30
浏览1359
frankzb520frankzb520系统运维工程师上海志鑫信息公司
520也能在线换?不支持热插拔的吧显示全部
520也能在线换?不支持热插拔的吧收起
系统集成 · 2013-05-28
浏览1292
aixmumu1260aixmumu1260系统工程师南瑞科技
看点子了。显示全部
看点子了。收起
互联网服务 · 2013-05-28
浏览1506
zhantian_njzhantian_nj系统工程师南京银行
P6的p520和p550都可以在线换,至于宕机这个情况,只能赌备件的情况了……显示全部
P6的p520和p550都可以在线换,至于宕机这个情况,只能赌备件的情况了……收起
银行 · 2013-05-28
浏览1375
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
你这个基本上要停机换的,因为520换电源要打开上盖的,除非你机器没有机柜里,否则你怎么打开上盖呀,拉出机柜很可能把电源线拉掉的,所以停机换吧,安全显示全部
你这个基本上要停机换的,因为520换电源要打开上盖的,除非你机器没有机柜里,否则你怎么打开上盖呀,
拉出机柜很可能把电源线拉掉的,所以停机换吧,安全收起
系统集成 · 2013-05-28
浏览1340
clvlbllclvlbll系统工程师IBM
令3楼的兄弟 和原厂保不保的没有直接联系 IBM的工程师也碰到过这种宕机 作为MA工程师 我换电源也没有一次宕机 这并不是决定的 设计上本身就是有缺陷的 IBM官方也有说明显示全部
令3楼的兄弟 和原厂保不保的没有直接联系 IBM的工程师也碰到过这种宕机 作为MA工程师 我换电源也没有一次宕机 这并不是决定的 设计上本身就是有缺陷的 IBM官方也有说明收起
互联网服务 · 2013-05-28
浏览1346
clvlbllclvlbll系统工程师IBM
任何更换均有风险的 提前告知用户 看用户怎么说了 用户了解了风险之后 让你在线换 那就按照流程一步步换吧 小心就是了显示全部
任何更换均有风险的 提前告知用户 看用户怎么说了 用户了解了风险之后 让你在线换 那就按照流程一步步换吧 小心就是了收起
互联网服务 · 2013-05-28
浏览1397
JhonJhon技术经理小学生
所有硬件更换之前都建议先做好备份,电源宕机是因为采用的是非原厂维保,所更换的电源为非标准兼容硬件,类似采用非标准所造成的问题还有许多,类似第三方的内存,硬盘等..显示全部
所有硬件更换之前都建议先做好备份,电源宕机是因为采用的是非原厂维保,所更换的电源为非标准兼容硬件,类似采用非标准所造成的问题还有许多,类似第三方的内存,硬盘等..收起
IT咨询服务 · 2013-05-28
浏览1337
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
别瞎折腾了,停机换吧!显示全部
别瞎折腾了,停机换吧!收起
系统集成 · 2013-05-28
浏览1436
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
不是不支持,只是在于你考虑机器的位置方便热插拔吗,曾经换一个风扇,就因为把机器拉出来,但是后面电源线很松,虽然很注意慢慢拉出机器,但是还是把电源线拉掉了,结果就是机器停了,还好事先把应用已经切走了,所以这事要小心...显示全部
不是不支持,只是在于你考虑机器的位置方便热插拔吗,

曾经换一个风扇,就因为把机器拉出来,但是后面电源线很松,

虽然很注意慢慢拉出机器,但是还是把电源线拉掉了,结果就是机器停了,

还好事先把应用已经切走了,所以这事要小心收起
系统集成 · 2013-05-28
浏览1356

提问者

hfjc2008
软件开发工程师斯特科技
擅长领域: AIX服务器Unix

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2013-05-28
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:7552
  • 最近回答:2013-05-30