hacmp切换问题

小机发生电源故障,两个电源都坏了,正常的话会切到备机,但是没有切换,查看日志发现ip地址已经接管,但是在接管vg的时候报错,

resgroup1:clvaryonvg[504] varyonvg -n dbzwvg


0516-013 varyonvg: The volume group cannot be varied on because



there are no good copies of the descriptor area.


不知各位有过这样的经历,是不是要调存储上的东西,谢谢了

参与17

17同行回答

jackyduysjackyduys项目经理苏源
问题解决了吗??显示全部
问题解决了吗??收起
系统集成 · 2012-09-20
浏览1205
bbird006bbird006系统运维工程师OTA
电源坏能引起这么严重的问题:L显示全部
电源坏能引起这么严重的问题:L收起
互联网服务 · 2009-03-21
浏览1129
huawanghuawang技术经理合肥合和信息科技有限公司
关掉磁阵、光纤交换机、主机,重新启动试试显示全部
关掉磁阵、光纤交换机、主机,重新启动试试收起
政府机关 · 2009-03-20
浏览1137
taurustaurus系统工程师东南融通
问题解决了吗??:hug:显示全部
问题解决了吗??:hug:收起
互联网服务 · 2009-03-19
浏览1145
tangfanfantangfanfan软件开发工程师天津安道计算机网络技术有限公司
第一次电源坏掉后,都重新同步了,import、export,然后ha同步。但是再进行断电测试的时候还是不能正常接管vg,不知道是为什么显示全部
第一次电源坏掉后,都重新同步了,import、export,然后ha同步。但是再进行断电测试的时候还是不能正常接管vg,不知道是为什么收起
互联网服务 · 2009-03-10
浏览1130
it_civilianit_civilian技术经理sap
happy版主就是厉害呀。显示全部
happy版主就是厉害呀。收起
IT分销/经销 · 2009-03-10
浏览1114
happy1happy1系统架构师git
原帖由 tangfanfan 于 2009-3-10 10:27 发表 机器宕机后,在启动lspv发现有的盘没有pvid,但是调整好后,再进行ha断电测试的话,还是无法正常接管 这个为什么不早点说出来呢?只描述故障,不描述操作和现场。。。。。。。。唉。。。。不外乎,同步,同步每一个主机内部vg,lv,hdisk和odm信...显示全部
原帖由 tangfanfan 于 2009-3-10 10:27 发表


机器宕机后,在启动lspv发现有的盘没有pvid,但是调整好后,再进行ha断电测试的话,还是无法正常接管

这个为什么不早点说出来呢?

只描述故障,不描述操作和现场。。。。。。。。唉。。。。

不外乎,同步,同步每一个主机内部vg,lv,hdisk和odm信息一致,同步两台机器间vg,lv,hdisk信息一致即可。同步ha信息一致,大功告成啊!收起
互联网服务 · 2009-03-10
浏览1139
doudalundoudalun系统运维工程师中亦安图科技发展(北京)有限公司
你怎么同步的啊?export/import?显示全部
你怎么同步的啊?export/import?收起
IT咨询服务 · 2009-03-10
浏览1489
tangfanfantangfanfan软件开发工程师天津安道计算机网络技术有限公司
作同步了显示全部
作同步了收起
互联网服务 · 2009-03-10
浏览1467
lazymanlazyman系统工程师TG
看看LV两边是不是一致.如果没有一致要进行同步...显示全部
看看LV两边是不是一致.如果没有一致要进行同步...收起
互联网服务 · 2009-03-10