P720 AIX 报磁盘错误,请大侠们给帮忙分析一下!

P720 (8202-E4C)液晶控制板“i”亮黄灯,一下是报错信息,帮忙分析一下,是不是硬盘有问题
# errpt -d H
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
B6267342   0228155213 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0228115213 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0228075213 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0228035113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227235113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227195113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227155113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227115113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227075113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0227035113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0226235113 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
51E537B5   0226222713 P H sysplanar0     platform_dump saved to file
291D64C3   0226222713 I H sysplanar0     Platform dump data
BFE4C025   0226222713 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
F3931284   0226222713 I H ent0           ETHERNET NETWORK RECOVERY MODE
EC0BCCD4   0226222713 T H ent0           ETHERNET DOWN
B6267342   0226195013 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0226155013 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0226115013 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0224154813 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
B6267342   0224114713 P H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
..................................
# errpt -aj B6267342
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER:     B6267342
Date/Time:       Thu Feb 28 15:52:09 GMT+08:00 2013
Sequence Number: 2185
Machine Id:      00F765F74C00
Node Id:         localhost
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   hdisk0         
Resource Class:  
Resource Type:   
Location:        
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......ST9300603SS     
        FRU Number..................44V6833     
        ROS Level and ID............42423039
        Serial Number...............6SE0X1RD
        EC Level....................L36403   
        Part Number.................44V6838     
        Device Specific.(Z0)........000006329F001002
        Device Specific.(Z1)........0617BB09   
        Device Specific.(Z2)........0021
        Device Specific.(Z3)........10230
        Device Specific.(Z4)........
        Device Specific.(Z5)........22
        Device Specific.(Z6)........L36403   
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
           0
SENSE DATA
0A00 2A00 10FC 1230 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0100
0000 0018 0000 0000 5D00 0500 0000 0000 015D 0005 FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 036B 0007 5D00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0010 000D
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 1883
Resource tested:        hdisk0
Resource Description:   SAS Disk Drive
Location:               U78AA.001.WZSHBMF-P2-D1
SRN:                    2672-130
Description:            Error log analysis indicates problem reported by disk
                        drive's self monitoring function.
Possible FRUs:
    hdisk0           FRU: 44V6833              U78AA.001.WZSHBMF-P2-D1
                     SAS Disk Drive
参与12

11同行回答

守住梦想守住梦想系统工程师某银行
硬盘坏了。。hdisk0           FRU: 44V6833              U78AA.001.WZSHBMF-P2-D1显示全部
硬盘坏了。。hdisk0           FRU: 44V6833              U78AA.001.WZSHBMF-P2-D1收起
银行 · 2014-05-04
浏览2135
gaoli2016gaoli2016系统工程师某系统集成服务有限公司
学习下,我一个客户现在也有这样的报错。显示全部
学习下,我一个客户现在也有这样的报错。收起
系统集成 · 2014-05-04
浏览2517
skyzqqskyzqq系统运维工程师中国联通河南省分公司
换硬盘吧显示全部
换硬盘吧收起
电信运营商 · 2013-03-05
浏览2545
hfjc2008hfjc2008软件开发工程师斯特科技
1.        lspv             查看pv状态2.        lsdev –Cc disk3.        lsvg  -o         查看再用的逻辑卷4.&nb...显示全部
1.        lspv             查看pv状态
2.        lsdev –Cc disk
3.        lsvg  -o         查看再用的逻辑卷
4.        lsvg  -p  rootvg  查看hdisk状态
5.        chpv –va hdisk0   看能否找回磁盘收起
互联网服务 · 2013-03-05
浏览2566
cherishguhscherishguhs系统工程师马瑞利汽车零部件
学习来了显示全部
学习来了收起
互联网服务 · 2013-03-05
浏览2529
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
硬盘坏了,可以换了显示全部
硬盘坏了,可以换了收起
系统集成 · 2013-03-05
浏览2546
tangjsctangjsc系统工程师上海怿馨商务咨询事务所
硬盘问题。看看硬盘上是否有红色报警灯报警。服务器在包内的话找IBM更换硬盘。显示全部
硬盘问题。看看硬盘上是否有红色报警灯报警。
服务器在包内的话找IBM更换硬盘。收起
IT咨询服务 · 2013-03-02
浏览2564
aixmumu1260aixmumu1260系统工程师南瑞科技
...你可以换硬盘了。。。亲。看下。 一L说的哈哈显示全部
...你可以换硬盘了。。。亲。看下。 一L说的哈哈收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览2591
zhenzongjianzhenzongjian软件开发工程师na
差不多是硬盘问题,.这个报修吧..显示全部
差不多是硬盘问题,.

这个报修吧..收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览2497
goodboy_wzlgoodboy_wzl系统运维工程师N/A
查看STALE PP,有的话硬盘局部肯定有坏道了,需要更换了!显示全部
查看STALE PP,有的话硬盘局部肯定有坏道了,需要更换了!收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览2486

提问者

pwry
售前技术支持成都成冠实业有限公司
擅长领域: 云计算服务器容器