金融其它

DS8100什么故障,如果是硬盘怎样定位是哪块硬盘

错误信息:

REPORTING SF MTMS:   2107-921*75CRLK0


REPORTING SF LPAR:   SF75CRLK0ESS01


PROBLEM NUMBER:      180


PROBLEM TIMESTAMP:   Feb 27, 2013 10:12:42 PM CST


REFERENCE CODE:      BE340014



*************************  START OF NOTE LOG  **************************


CALL HOME RETRY #0 of 12 on Feb 28, 2013 7:58:59 AM CST.


REMOTE HMC MTMS n/a HMC ROLE n/a


HMC INBOUND MODE Unattended  MODEM PHONE 61204268 HMC INBOUND CONFIG


Continuous


HMC OUTBOUND CONFIG Internet only     FTP: enabled



HMC WEBSM VERSION 5.3.20070312.0


HMC CE default  HMC REMOTE default


HMC PE default  HMC DEVELOPER default


2107 BUNDLE 6.1.740.27


HMC DRIVER 20070304.1  LMC LEVEL 20070312.2 FIRMWARE LEVEL SRV0 01SF222110


SRV1 01SF222110



PARTITION NAME SF75CRLK0ESS01


PARTITION HOST NAME SF75CRLK0ESS01


PARTITION STATUS SFI 2107-921*75CRLK1 SVR 9117-570*75DA590 LPAR


SF75CRLK0ESS01 STATE = AVAILABLE



FIRST REPORTED TIME Feb 28  2013 7:58:57 AM REFCODE BE340014 SERVICEABLE


EVENT TEXT Bypassed drive found during Healthcheck.



FRU group HIGH  FRU class FRU


FRU Part Number XXX  FRU CCIN DDM


FRU Serial Number XXX


FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev


ProbNum N/A  PrevRep Data N/A



********  END OF PROBLEM #180 INFO  ********



**************************  START OF DEFERRED SECTION


***************************


******* The following problems were deferred and should also be repaired.


*******


****************************************************************************


******


Deferred problem number...........=179


System Reference Code (SRC).......=BE311100 Problem first reported


timestamp..=Feb 27, 2013 9:04:08 PM CST


-- FRU list for problem #179 --


FRU group HIGH  FRU class FRU


FRU Part Number 22R1560  FRU CCIN DDM


FRU Serial Number 05C3868B0B0D


FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev


ProbNum N/A  PrevRep Data N/A



**************************  END OF DEFERRED SECTION


***************************


******* The above problems were deferred and should also be repaired.


*******


****************************************************************************


****


**************************  END OF NOTE LOG  ***************************

参与15

14同行回答

tongpeng139tongpeng139项目经理上海博辕信息技术服务有限公司
进入AIX,执行diag命令,查找U2107.D01.RJ19921-P1-D12 的硬盘,当你在按回车键"Enter"的时候,对应的硬盘前面灯回显示橙色的闪光,到时候就可以确认是该硬盘了。显示全部
进入AIX,执行diag命令,查找U2107.D01.RJ19921-P1-D12 的硬盘,当你在按回车键"Enter"的时候,对应的硬盘前面灯回显示橙色的闪光,到时候就可以确认是该硬盘了。收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览2603
managermanager系统管理员it soure
现在所有硬盘灯是正常的,并没有告警,这是最奇怪的一个地方,所以还有没有其它的办法,确定是哪个确盘坏了,可以看到硬盘序列号,不可能把每个硬盘拔出来看上面的的Serial Number。不知道那个P1-D12是不是说在P1笼子,D12块盘呢?求教!...显示全部
现在所有硬盘灯是正常的,并没有告警,这是最奇怪的一个地方,所以还有没有其它的办法,确定是哪个确盘坏了,可以看到硬盘序列号,不可能把每个硬盘拔出来看上面的的Serial Number。不知道那个P1-D12是不是说在P1笼子,D12块盘呢?求教!收起
金融其它 · 2013-03-01
浏览2495
xiao8577034xiao8577034系统运维工程师重庆市公安局交通巡逻警察总队
注意看下灯的状态FRU Part Number 22R1560  FRU CCIN DDMFRU Serial Number 05C3868B0B0DFRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev显示全部
注意看下灯的状态
FRU Part Number 22R1560  FRU CCIN DDM
FRU Serial Number 05C3868B0B0D
FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览2570

提问者

manager
系统管理员it soure

问题状态

  • 发布时间:2013-02-28
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:15827
  • 最近回答:2015-06-04
  • X社区推广