机械装备宕机小机p670

求助,P670小机突然宕机?

前天我们的P670突然宕机了,到现在能启动起来了,但还没确定是什么原因导致的宕机?
哪位朋友能帮助小弟分析下:
3月7日早8点还能登录SAP系统,10点的时候就接到用户电话系统无法登录了。
到机房查看670前面板显示A841,A846等错误,打电话咨询IBM的一个朋友,说是这样也无法确定问题,好像是电源、风扇出现了问题。
系统宕机后,无法了解故障情况,万般无奈,只能重启670(一直担心中……)。
担心着等一切检测过后,能进AIX了,稍松一口气,
查看的错误日志是这样的:
BE0A03E5   0307112309 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307112109 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307111809 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307111609 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307111309 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
AFA89905   0307111209 I O grpsvcs        Group Services daemon started
97419D60   0307111209 I O topsvcs        Topology Services daemon started
BE0A03E5   0307111109 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307110809 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
A6DF45AA   0307110809 I O RMCdaemon      The daemon is started.
DED8E752   0307110809 T H ent2           ETHERNET DOWN
E85C5C4C   0307110709 P S   CFGLFT       SOFTWARE PROGRAM ERROR
BE0A03E5   0307110509 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
9DBCFDEE   0307110709 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
BE0A03E5   0307095109 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307094809 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307094609 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0307094309 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
A6DF45AA   0307094209 I O RMCdaemon      The daemon is started.
DED8E752   0307094209 T H ent2           ETHERNET DOWN
CF8CADB6   0307094209 P H sysplanar0     SYSTEM FAILURE WITH SCAN DATA
E85C5C4C   0307094209 P S   CFGLFT       SOFTWARE PROGRAM ERROR
BFE4C025   0307094009 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
9DBCFDEE   0307094209 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
BE0A03E5   0301040609 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
B6048838   0228153609 P S SYSPROC        SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
B6048838   0225170309 P S SYSPROC        SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED

在9:40的时候有个BFE4C025 错误,并且好像系统重启了,到现在还不清楚是什么原因
该从哪里找问题?还有就是如何做diag?
diag->Task Selection->Run Error Log Analysis->选择sysplanar0,然后按F7怎么没反映啊?
烦请大家指导一下
参与31

31同行回答

aixibmeraixibmer专业技术支持人员aix
看看环境温度是不是太高了显示全部
看看环境温度是不是太高了收起
IT分销/经销 · 2010-12-15
浏览1628
licker123licker123软件开发工程师北京
检查电源 dca 是否可以使用显示全部
检查电源 dca 是否可以使用收起
互联网服务 · 2010-11-15
浏览1636
zhanghhaizhanghhai系统工程师银科控股有限公司
errpt -aj 错误号,一般都会指出是什么部件有问题的。。。显示全部
errpt -aj 错误号,一般都会指出是什么部件有问题的。。。收起
证券 · 2010-11-14
浏览1639
lvsqlvsq系统工程师bp
收snap包给ibm的分析吧显示全部
收snap包给ibm的分析吧收起
系统集成 · 2010-11-13
浏览1602
wanqc113wanqc113技术经理兰州公交集团
怎么解决的?显示全部
怎么解决的?收起
轨道交通 · 2009-12-15
浏览1597
wu88naiwu88nai系统运维工程师科技
是不是,电压有问题啊显示全部
是不是,电压有问题啊收起
互联网服务 · 2009-12-15
浏览1632
luo464730720luo464730720系统工程师HCF
学习学习再学习显示全部
学习学习再学习收起
互联网服务 · 2009-12-14
浏览1574
fly_1203fly_1203系统工程师北京银信长远科技有限公司
学习了,值得借鉴!显示全部
学习了,值得借鉴!收起
互联网服务 · 2009-11-25
浏览1606
green-leafgreen-leaf其他大连奥远
谢谢楼主分享的案例显示全部
谢谢楼主分享的案例收起
IT分销/经销 · 2009-11-23
浏览1623
cywececywece工程师IBM
please input "errpt -aj BE0A03E5" in AIX显示全部
please input "errpt -aj BE0A03E5" in AIX收起
IT分销/经销 · 2009-11-23
浏览1596

提问者

sunlxd
AIX管理员山东晨鸣纸业集团股份有限公司
擅长领域: 服务器系统运维系统管理

相关问题

问题状态

  • 发布时间:2009-03-09
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:17458
  • 最近回答:2010-12-15
  • X社区推广