互联网服务zone

主机通过光交换连接存储的zone问题

如上如,请问在这种情况(主机端只有一个HBA卡,和存储的双控一起连到一个光交换的zone里)下——1、主机端如果没有安装多路径软件(rdac或mpio等),主机端直接cfgmgr看到的是正确的hdisk的数量还是双倍的数量?2、此时这种情况下,RDAC还能提供路径选择或控制器接管移动功能么?3、这种...显示全部

QQ图片20130109Ր!0913.jpg



如上如,请问在这种情况(主机端只有一个HBA卡,和存储的双控一起连到一个光交换的zone里)下——
1、主机端如果没有安装多路径软件(rdac或mpio等),主机端直接cfgmgr看到的是正确的hdisk的数量还是双倍的数量?


2、此时这种情况下,RDAC还能提供路径选择或控制器接管移动功能么?


3、这种情况下,先不管主机端的单点故障问题,存储角度看,如果要想实现故障控制是否只有打开ADT功能?

====================================
今天看到的以下几个回复的兄弟各有说法,有的还互相不同,那么到底该是怎么样的一个情况呢?在解答疑问的同时能否多解释一点呢?谢谢啦——我再加分到30!!收起
参与10

查看其它 8 个回答jonas0729的回答

jonas0729jonas0729项目经理XXXXX
FAStT 系列。 应该是《单活》控制器。
1,没安装多路径情况下,SCAN后看到的 PV 个数是 1倍。
2,按照 LZ 的情况,RDAC只会提东控制器接管功能。
3,建议开启 ADT 功能。
系统集成 · 2013-01-09
浏览1742

回答者

jonas0729
项目经理XXXXX

jonas0729 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2013-01-09
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1742
  • X社区推广