北京60年一遇大雨启示,机房是否就不该建在地下室?

我自己历经几个小时骁勇奋战,终于顺利抵达家!

半夜回家看到电视,才感到多后怕!

朋友家别墅区,地下室一大片进水了。

可是,很多的机房也是建在地下室,不知道它们是否安然无恙?

北京的大雨有给我们的系统运维工程师新的挑战吗?

当机房遇到大雨的时候,又该怎么办?

将来的机房建设,又该如何防范将来100年不遇的大雨呢?

是否机房就不该建在地下室?
参与48

46同行回答

匿名用户匿名用户
好牛,哈哈哈。不是一般选在1-2楼么。显示全部

好牛,哈哈哈。不是一般选在1-2楼么。

收起
银行 · 2020-04-07
浏览2181
wjy188wjy188系统管理员dd
错,IDC应当建在集装箱内,哪儿不对立马开车走人,哈哈。显示全部
错,IDC应当建在集装箱内,哪儿不对立马开车走人,哈哈。收起
政府机关 · 2012-08-16
浏览2507
3w3g3w3g数据库运维工程师鞍钢天铁薄板有限公司
:L为啥我们厂的机房设计最低要就是2楼呢。。。一楼是配电室。。地下只能给消防、电梯使用。。显示全部
:L为啥我们厂的机房设计最低要就是2楼呢。。。一楼是配电室。。地下只能给消防、电梯使用。。收起
工业制造其它 · 2012-08-16
浏览2474
yulu4314yulu4314技术支持长春
我还没碰到过机房在地下室的!显示全部
我还没碰到过机房在地下室的!收起
系统集成 · 2012-08-13
浏览2496
qingduo04qingduo04系统架构师华为
这种天祸不好说啊!显示全部
这种天祸不好说啊!收起
系统集成 · 2012-08-13
浏览2447
wxswxs_8029wxswxs_8029系统运维工程师长城计算机软件与系统有限公司
机房进水设备坏了,还能多买些设备,但是数据可能就不好处理了吧,按道理应该建高一点,二层三层应该就可以了显示全部
机房进水设备坏了,还能多买些设备,但是数据可能就不好处理了吧,按道理应该建高一点,二层三层应该就可以了收起
系统集成 · 2012-08-07
浏览2489
myguangzhoumyguangzhou技术经理Uniwise
不是有人说要把容灾中心建在月球上吗显示全部
不是有人说要把容灾中心建在月球上吗收起
互联网服务 · 2012-08-01
浏览2490
ceeshellceeshell系统管理员PWCC
一般只有外行才会把机房建在地下室吧,摆明了遭水淹显示全部
一般只有外行才会把机房建在地下室吧,摆明了遭水淹收起
政府机关 · 2012-07-31
浏览2515
爱如潮水爱如潮水研发工程师四川农信
所以,楼上几位,容灾的时刻到了。有容灾需求,请找北明,国网容灾原班人马亲情演义 ...哞哞牛 发表于 2012-7-24 14:12 呵呵 如果规划和运维没有做好 在关键时候要下多大的决心才能启用容灾啊...显示全部
所以,楼上几位,容灾的时刻到了。有容灾需求,请找北明,国网容灾原班人马亲情演义 ...
哞哞牛 发表于 2012-7-24 14:12


呵呵 如果规划和运维没有做好 在关键时候要下多大的决心才能启用容灾啊收起
金融其它 · 2012-07-31
浏览2532
candoncandon数据库管理员xzxj
唉...银行损失惨重啊!!!显示全部
唉...银行损失惨重啊!!!收起
系统集成 · 2012-07-30
浏览2516

提问者

杀手不太冷
系统架构师北京某单位

相关问题

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2012-07-23
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:25239
  • 最近回答:2020-04-07
  • X社区推广