Date/Time: 2/29/12 1:55:25 PM
Sequence number: 42942
Event type: 1010
Event category: Error
Priority: Critical
Description: Impending drive failure detected by drive
Event specific codes: 1/5d/0
Component type: Drive
Component location: Enclosure 1, Slot 16
Logged by: Controller in slot A
Raw data:
4d 45 4c 48 02 00 00 00 be a7 00 00 00 00 00 00
10 10 11 11 cd bd 4d 4f 00 00 a0 00 0a 01 00 00
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 10 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 2d 00 00
12 00 0d 01 70 00 01 00 00 00 00 18 00 00 00 00
5d 00 00 00 00 00 13 00 0d 01 cc dd bb 28 00 22
ec af 2b 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00

截图如上:


刚到公司不久,存储不大懂,存储里跑着重要数据,不敢乱动,请问下这种情况严不严重,需要换硬盘什么的么?
求助各位 谢谢
参与18

17同行回答

DerekgaoDerekgao系统架构师CSLC
恩。我有时候都直接拔了。这样比较好。显示全部
恩。我有时候都直接拔了。这样比较好。收起
系统集成 · 2012-03-01
浏览2115
小霹雳贝贝小霹雳贝贝工程师南京莱斯
还有个问题哦 第二台扩展柜从右边数第2个硬盘那个标记表示啥意思呢?显示全部
还有个问题哦 第二台扩展柜从右边数第2个硬盘那个标记表示啥意思呢?收起
IT分销/经销 · 2012-03-01
浏览2126
小霹雳贝贝小霹雳贝贝工程师南京莱斯
谢谢各位 非常感谢 :loveliness:显示全部
谢谢各位 非常感谢 :loveliness:收起
IT分销/经销 · 2012-03-01
浏览2093
yukay2010yukay2010系统工程师神州数码系统集成服务有限公司
版主写的很给力,在硬盘前面查看FRU号,采购新硬盘,按照版主的来换盘吧显示全部
版主写的很给力,在硬盘前面查看FRU号,采购新硬盘,按照版主的来换盘吧收起
系统集成 · 2012-03-01
浏览2110
shenadamshenadam系统工程师sjo
第二台扩展柜最后一块硬盘有问题了,换掉吧。迟早的事。显示全部
第二台扩展柜最后一块硬盘有问题了,换掉吧。迟早的事。收起
互联网服务 · 2012-03-01
浏览2045
yukay2011yukay2011系统管理员中亦安图
Enclosure 1, Slot 16的硬盘临界了,可能坏了,需要更换硬盘,在保修期建议报修吧显示全部
Enclosure 1, Slot 16的硬盘临界了,可能坏了,需要更换硬盘,在保修期建议报修吧收起
IT分销/经销 · 2012-03-01
浏览2083
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
一、故障现象:    Storage Manager 报“Impending Drive Failure”,和一般的“Drive Failure”不同。二、故障处理:    1、保存DS4800系统的 Profile 或 All Support Data     DS4800 的 Profile 里面记录了所有 Array 的配置信息和主机 Mapp...显示全部
一、故障现象:
    Storage Manager 报“Impending Drive Failure”,和一般的“Drive Failure”不同。
二、故障处理:
    1、保存DS4800系统的 Profile 或 All Support Data
    DS4800 的 Profile 里面记录了所有 Array 的配置信息和主机 Mapping 的信息,在关键时刻
对于客户的数据恢复有着非常重要的作用。
    2、View>>Associated Components
    确认信息
    3、Advanced>>Recovery>>Fail Drive
    将“即将损坏的”硬盘标记,此时硬盘图标应变为图1
    4、拔下硬盘。
    5、等待30秒以上,插入新的硬盘。
    观察Storage Manager里硬盘图标,应变为正在同步。
    观察ARRAY阵列图标,应变为图2(同步)
    6、等待阵列同步完成,时间视数据量大小而定。
    7、Select Recheck