IBM存储DS3400黄灯警告

例行检查的时候发现DS3400存储的警告黄灯亮了,吓了一跳,仔细看了一下硬盘情况,都没有报警,在系统中访问存储也没有问题,双控制器的信号灯也都正常闪的,看来应该不是大问题,但总之不是好事,使用IBM DS storage manager client 10 用带外方式连接进入,居然警告有一个192.168.128.102...显示全部
例行检查的时候发现DS3400存储的警告黄灯亮了,吓了一跳,仔细看了一下硬盘情况,都没有报警,在系统中访问存储也没有问题,双控制器的信号灯也都正常闪的,看来应该不是大问题,但总之不是好事,使用IBM DS storage manager client 10 用带外方式连接进入,居然警告有一个192.168.128.102地址不通,难道是一个控制器坏掉了,看来又要出血了!
       忽略警告继续进入,查看警告,原来是A、B两个控制器的电池日期计数问题,不是控制器坏,还有39天就到期了,tools-->change battery setting-->reset age重置计数,黄灯熄灭。收起
参与4

查看其它 2 个回答wjxiaoit的回答

wjxiaoitwjxiaoit系统工程师SGC
之前4700灯亮了,花了2000块,换了电池!!
互联网服务 · 2011-11-07
浏览3006

回答者

wjxiaoit
系统工程师SGC

wjxiaoit 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2011-11-07
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:3006
  • X社区推广