互联网服务工程验收验收

网络规范工程验收

网络工程验收规范


第一章


为保证烟草行业网络工程的建设质量,确保网络工程按期投入运行,充分发挥投资效益,特制订本规范。

第一条
  本规范是烟草行业网络工程施工质量检查、阶段验收及竣工验收等工作的技术依据,行业新建、扩建和改建网络工程应参照执行。

第二条
  网络工程的验收包括机房环境与安全检查、网络设备的检验、网管系统的检验、网络系统安全检验、网络工程资料的验收。

第三条
  本规范未包括的特殊验收指标要求,可依据具体工程项目的技术方案和设计文件要求执行。

第四条
  在工程验收测试过程中,应认真做好各项原始记录,填好各种测试表格,便于今后工作中核查,并为整理竣工验收文件做好准备。

第五条
  行业各单位进行网络建设时,其自行制订的规范或方案不得与本规范相抵触。


第二章


网络工程机房环境与安全检查


第六条
网络设备机房的环境条件应符合如下要求:

(一)
机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,机房主要出、入门的高度和宽度尺寸符合工艺设计要求,房门的锁和钥匙配套齐全;

(二)
机房照明、插座的数量和容量符合设计配置要求,安装工艺良好,满足使用要求;

(三)
机房空调设备性能良好,通风管道应清扫干净,达到洁净度规定要求,室内温度和相对湿度应满足网络设备运转条件要求;

(四)
在铺设活动地板的机房,地板块铺设严密坚固,符合安装要求,地板支柱应接地良好,接地电阻应在1.0*10    5~1.0*1010Ω之间;

(五)
机房用电负荷等级供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。供配电系统应考虑计算机网络系统扩展,升级等可能性,并应预留充足的备用容量。机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。

第七条
网络设备机`房的安全检查应符合如下要求:

(一)
机房内必须配备有效灭火消防器材。凡要求设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统,必须保持性能良好;

(二)
机房内装修材料应用非燃烧材料;

(三)
楼板预留孔洞应配置阻燃料的安全盖板;

(四)
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。

第三章


网络设备的检验


第八条
网络线缆连接及设备安装应符合工程设计文件的相关要求。

第九条
网络线缆连接应至少符合下要求:

(一)
机房和设备安装点内的各类电缆布线应合理、走线清楚,电缆标志应
明确(在电缆上应标明线路的起点和终点,在电缆连接的配线架上应指明连接何处的信息点);

(二)
若网络设备连接线缆与电源平行走线时,电源线与网络设备连接线至少保持300mm的距离,防止交流电对网络传输的干扰,保持网络运行的稳定和可靠;

(三)
缆线布放应整齐合理,布放的缆线应绑扎,松紧适度,每条均应做标记。

第十条
网络设备及系统安装应至少符合以下要求:

(一)
设备尽量避免安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰和有强腐蚀性气体的地方,如无法避免,须有相应的防护措施;

(二)
设备布置保证适当的维护间距;设备排列应整齐,利于通风散热。

第十一条
网络设备及系统调试就符合如下要求:

(一)
做好设备名称、子网地址、IP地址分配等的文档记录,应有明确的标记;

(二)
正确配置各种网络设备的参数、协议;

(三)
新网络应能与其他原有网络集成及互连。


第四章

网络系统的检验

第十二条
网络管理系统应至少具务以下基本功能

(一)
故障管理功能:

1.
具有故障对象指示功能;

2.
具有故障通知功能;

3.
具有故障诊断测试功能。

(二)
管理功能:

1.
能识别网络的拓扑结构;

2.
能表示网络中的各种对象;

3.
能修改指定设备的配置;

4.
能动态维护网络配置数据等。

(三)
性能管理功能:

1.
能够收集并分析网络的性能参数;

2.
能够统计网络运行状态;

3.
能够对网络设备进行监控;

4.
能够对异常信息进行记录并报警。

(四)
安全管理功能:

1.
具有安全策略的建立、应用和管理功能;

2.
具有网络操作的日志管理功能;

3.
能够监督网络信息的安全流动。


第五章

网络系统安全的检验

第十三条
网络系统具备对接入用户的鉴别、授权的功能,防止、未授权用户对网络资源的非法使用。

(一)
网络系统的各种网络设备应提供符合有关安全规定的安全控制手段,安全控制手段包括:设备具有系统口令设置、信息加密等手段。

(二)
网络覆盖单位应采取必要措施保障相关网络系统设备的安全,防止他人对设备的损害。


第六章


网络工程验收资料


第十四条
工程验收前,各参加与施工的单位应将所有工程资料,包括图纸,测试资料、重大障碍和事故处理记录,工程质量监督记录等进行系统整理,做到外观整洁、内容齐全、数据准确、符合归档要求。工程资料应至少包括以下内容:

(一)工程主要内容及说明:包括工程环境状况及实施任务描述;

(二)工程各阶段测试检查结果,对存在问题的处理情况;

(三)设备状况:包括设备清单、设备到位情况、设备检验记录、设备签收单、设备安装及运行情况;

(四)随工检查记录和阶段验收报告:包括试运行阶段记录、监理单位或人员随工验收的文件记录、系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件。如在施工中出现重大质量事故,应将事故的处理情况做专题报告;

(五)工程变更单:包括工程变更通知单和工程变更签收单;

(六)工程技术文档:包括路由器、交换机等网络设备及系统的配置文件及数据、技术策略、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报及各种记录等;

(七)其他存档资料:相关图表、工程图纸等。

[ 本帖最后由 mophis 于 2008-11-29 20:15 编辑 ]

参与18

16同行回答

oopoopoopoopoopoop软件开发工程师computer
不错,需要时可以参考!显示全部
不错,需要时可以参考!收起
互联网服务 · 2014-09-23
浏览1199
jhx2002whjhx2002wh软件开发工程师四川艺朗科技有限公司
收藏了 !!!!!!!!!!!显示全部
收藏了 !!!!!!!!!!!收起
互联网服务 · 2014-07-16
浏览1227
mdl9630mdl9630系统运维工程师西安民航凯亚科技
收藏了!显示全部
收藏了!收起
轨道交通 · 2014-01-23
浏览1176
drjonesdrjones软件开发工程师江中集团
收藏一下,下次来用显示全部
收藏一下,下次来用收起
互联网服务 · 2012-12-29
浏览1207
drjonesdrjones软件开发工程师江中集团
收藏一下,下次来用显示全部
收藏一下,下次来用收起
互联网服务 · 2012-12-29
浏览1216
yeshchyeshch系统架构师中软
不错不错 挺好的显示全部
不错不错 挺好的收起
IT分销/经销 · 2010-07-07
浏览1199
whpbwhpb软件开发工程师武汉
谢谢哥们的细心显示全部
谢谢哥们的细心收起
系统集成 · 2010-02-08
浏览1528
wj8587@163.comwj8587@163.com工程师陕西英联信息技术有限公司
谢谢分享显示全部
谢谢分享收起
IT分销/经销 · 2010-01-06
浏览1524
lwb_aixlwb_aix系统工程师重庆南华中天技术有限公司
谢谢哥们的细心显示全部
谢谢哥们的细心收起
系统集成 · 2009-06-27
浏览1501
yessym518yessym518技术经理eclink
不错,很好,值得收藏!!!显示全部
不错,很好,值得收藏!!!收起
系统集成 · 2009-06-23
浏览1509

提问者

mophis
软件开发工程师杭州
擅长领域: 服务器网络存储

问题状态

  • 发布时间:2008-11-29
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:10548
  • 最近回答:2014-09-23
  • X社区推广