双活数据中心:
1、首先考虑业务场景,业务需求,再考虑技术路线
2、需要确认同步技术,双活对象,双活程度,业务双活,数据双活,还是存储双活
3、链路:是双活数据中心最基础的保障,也决定双活的稳定性。
4、以上是技术角度考虑实现方式,最后也是最重要的一点,建设成本(决定了最终双活数据中心的建设程度,如果不计成本,自然以上问题都不是问题)

同城、同楼栋、异地等不同的双活现实环境,决定了技术实现难度和技术选择。
而双活数据中心的距离、链路带宽、质量又决定了链路延迟,IO延迟,网络延迟。
波分+裸光纤,可达到40KM-100KM。配合存储双活。
如果跨地域,可以考虑SD-WAN、SD-LAN等方式,通过业务剥离,业务降级,实现一定程度的业务双活。
如果仅仅是同城双活(30KM以内),可以实现下至存储,上至数据库、业务应用、超融合等业务双活。

链路稳定,这个需要取决于双活数据中心之间的裸光纤(互联链路)的质量,最佳为裸光纤直连(成本最高),如距离过大,需要上波分设备(价格不菲),很多异地RAC、异地双活、仲裁组网均采取波分+裸纤的形式。双链路,冗余接入能保证带宽,但是在实际环境中,距离过大,还是建议采取弱双活模式(一主一备),关注点放在数据一致性(数据同步)和容灾演练(容灾切换流程、切换有效性、切换时效性方面)。
以上,仅代表个人观点,还望指正交流