互联网服务服务器故障诊断

HP DL380 Gen9 服務器溫度過高宕機,無法開機?

早上機房空調跳閘關機,導致機房溫度過高,一台服務器溫度過高後自動關機,再次手動開機無法開啟。显示全部

早上機房空調跳閘關機,導致機房溫度過高,一台服務器溫度過高後自動關機,再次手動開機無法開啟。

收起
参与12

查看其它 4 个回答壞小孩的回答

壞小孩壞小孩運維工程師富士康科技集團

主板故障,更換後已正常開機。

互联网服务 · 2022-09-22
浏览651

回答者

壞小孩
運維工程師富士康科技集團
擅长领域: 服务器系统管理数据库

壞小孩 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2022-09-22