当医院生产中心存储发生意外故障,灾备 中心 存储上的应用与数据是否能够正常启动,数据是否一致需要按以下步骤进行测试:1 , 通过Metro Mirror将存储1上的数据复制到存储2,在存储1不断添加新的数据。2 , 断开两台存储之间FCSW的光纤,此时在主机端在存储1存放新数据。3 , 接通两台...
显示全部当医院生产中心存储发生意外故障,灾备 中心 存储上的应用与数据是否能够正常启动,数据是否一致需要按以下步骤进行测试:
1 , 通过Metro Mirror将存储1上的数据复制到存储2,在存储1不断添加新的数据。
2 , 断开两台存储之间FCSW的光纤,此时在主机端在存储1存放新数据。
3 , 接通两台存储之间FCSW的光纤,手工启动一致性群组可以看到很快一致性群组又回到同步状态。
4 , 此时将存储2重新映射给主机,发现数据与存储1映射卷上的数据一致。
测试结果说明主备站点的链路中断不影响主站点数据的应用;链路恢复后,重新同步采用增量方式,可以快速达到重新同步。
收起