IBM BCH 8852刀箱加电起不来?

将一台刀箱加电准备部署业务,发现此刀箱无法起来,管理界面错误提示是4个IO及4个电源模块、1个MT模块故障。初步怀疑是中间板的故障,因为这些故障模块都和那块板子有关联,有没有人遇到过同样的问题,该怎么解决?...显示全部

将一台刀箱加电准备部署业务,发现此刀箱无法起来,管理界面错误提示是4个IO及4个电源模块、1个MT模块故障。初步怀疑是中间板的故障,因为这些故障模块都和那块板子有关联,有没有人遇到过同样的问题,该怎么解决?


收起
参与10
  • 另外有一个现象是在接好电源线的过程中,发现有一边的PDU电流值一下子就升到5A左右,另一边就只有1.3~1.6A。机器表面4个电源模块DC/AC绿灯常亮,4个IO模块没亮灯。且MM管理界面时不时刷新一下,电源模块状态又是ok的,刀箱屁股后面的两个风扇,上面那个风扇左右口风很大,下面那个风扇,左口无风,右口微风。
    2020-06-03
  • 看报错说是感应不到温度了。风扇自己设置到最大了,风大应该是这个原因。其他的没搞懂。关注
    2020-06-03

查看其它 2 个回答qyp_2017的回答

qyp_2017qyp_2017系统运维工程师某信息科技有限公司

故障原因已找到,是上风扇故障,就是那个风力贼大的那个风扇坏了,导致报一大堆的模块错误,警告里面有是温度过高的提示,说明其中有个电源没有正常工作。

IT其它 · 2020-06-04
浏览1638

回答者

qyp_2017
系统运维工程师某信息科技有限公司

qyp_2017 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2020-06-04
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:1638
  • X社区推广