两地三中心双活系统灾备切换场景和数据补录问题?

目前同城双活的架构部署说明如下:1、同城双中心应用采用双活部署,数据库采用ADG复制,两中心的应用实时连接主中心的数据库,当主中心的数据库出现问题切换到灾备中心,应用通过DNS自动解析到灾备中心进行交易。2、主备数据中心分别部署F5负载均衡,应用通过F5 LTM实现应用负载。数...显示全部

目前同城双活的架构部署说明如下:
1、同城双中心应用采用双活部署,数据库采用ADG复制,两中心的应用实时连接主中心的数据库,当主中心的数据库出现问题切换到灾备中心,应用通过DNS自动解析到灾备中心进行交易。
2、主备数据中心分别部署F5负载均衡,应用通过F5 LTM实现应用负载。数据中心内部通过F5 GTM实现内部DNS解析,广域网通过F5 GTM实现双数据中心DNS解析。
3、主备数据中心的网络采用三层架构(未采用二层互通),应用采用不同的网络段地址部署。
对于双活测试需要测试哪些场景?故障切换的场景应该覆盖哪些?对于非计划内的切换,数据丢失的RPO怎么验证,业务数据补录怎么做?

收起
参与42

查看其它 6 个回答匿名用户的回答

匿名用户匿名用户

两个中心,计算能力,人员支持相同么?如果有差距,是不是生产中心的任何局部影响的故障都会切换到灾备中心?多库还是单库?如果是多库,多库间有关联么?考虑前置机,加密机的容灾了么?

软件开发 · 2020-03-16
浏览4643
  • 1、目前数据中心的配置是1:0.5的配置(除核心之外) 2、目前要做的是跟柜面系统相关的系统计划做同城双活(核心、esb、ecif、IC、加密)这六套系统。 3、单系统应用故障或者数据库故障都会切换到灾备机房运行。数据库主备数据中心都是采用RAC部署,通过ADG实现同步复制。
    2020-03-17

回答状态

  • 发布时间:2020-03-16
  • 关注会员:10 人
  • 回答浏览:4643
  • X社区推广