电信设备制造商IBM黄灯

IBM ds3400 存储服务器报黄灯?

两个月前,IBM DS3400存储服务报黄灯,用IBM DS Storage Manager 进入管理后台,提示:“Failed Battery Conister”错误,到TOOL界面去,Reset Age后黄灯消失。

今天,例行机房检查,再次发现这台存储服务器出现报黄灯,同样的错误提示,去RESET AGE后黄灯无法消除。

是什么问题,该怎么处理?

参与22

7同行回答

cwqcaicwqcai信息技术经理cctf
微信图片_20170824141819.jpg微信图片_20170824141909.jpg微信图片_20170824141945.jpg如果不去更换电池,有什么影响。目前数据交换量不大,有双UPS保证不断电。显示全部

微信图片_20170824141819.jpg

微信图片_20170824141819.jpg

微信图片_20170824141909.jpg
微信图片_20170824141909.jpg

微信图片_20170824141945.jpg
微信图片_20170824141945.jpg

如果不去更换电池,有什么影响。目前数据交换量不大,有双UPS保证不断电。

收起
电信设备制造商 · 2017-08-24
浏览4307
neweb_byronneweb_byron系统工程师藍新資訊
應該是Battery壞了要更換显示全部

應該是Battery壞了要更換

收起
IT分销/经销 · 2017-08-24
浏览4117
allwithallwith系统工程师票据中心
单位以前DS3200也出现过黄灯现象,重置电池有效期就正常了,如果不行那就要更换电池了显示全部

单位以前DS3200也出现过黄灯现象,重置电池有效期就正常了,如果不行那就要更换电池了

收起
银行 · 2017-08-29
浏览4117
匿名用户匿名用户
电池有问题了,需要更换了显示全部

电池有问题了,需要更换了

收起
IT分销/经销 · 2017-08-26
浏览4028
byamingbyaming小型机/X86服务器/常见品牌存储硬件运维NONE
reset还报错那就换了吧。。。。。。显示全部

reset还报错那就换了吧。。。。。。

收起
IT其它 · 2017-08-26
浏览4079
vieuxrevevieuxreve研发工程师计算机公司
重置电池,有时候还能用一段时间。显示全部

重置电池,有时候还能用一段时间。

收起
系统集成 · 2017-08-25
浏览3995
匿名用户匿名用户
更换电池吧显示全部

更换电池吧

收起
农业其它 · 2017-08-25
浏览4002

提问者