两个月前,IBM DS3400存储服务报黄灯,用IBM DS Storage Manager 进入管理后台,提示:“Failed Battery Conister”错误,到TOOL界面去,Reset Age后黄灯消失。
今天,例行机房检查,再次发现这台存储服务器出现报黄灯,同样的错误提示,去RESET AGE后黄灯无法消除。
是什么问题,该怎么处理?
如果不去更换电池,有什么影响。目前数据交换量不大,有双UPS保证不断电。
應該是Battery壞了要更換
单位以前DS3200也出现过黄灯现象,重置电池有效期就正常了,如果不行那就要更换电池了
电池有问题了,需要更换了
reset还报错那就换了吧。。。。。。
重置电池,有时候还能用一段时间。
更换电池吧