互联网服务服务器关机

服务器 不知什么原因关机了????????

各位大侠,请教个问题,我现有ibm多台服务器, 今天早上来看到服务器关机了, 通过服务器管理口,抓取的硬件日志如下: 不知道是什么原因导致的?  谢谢!!!!!

1 INFO SERVPROC 08/08/11 16:24:02 Remote Login Successful. Login ID:''USERID' from WEB browser at IP@=192.168.70.122'
2 INFO SERVPROC 08/08/11 16:15:10 Remote Login Successful. Login ID:''USERID' from WEB browser at IP@=192.168.70.122'
3 INFO SERVPROC 08/08/11 16:13:30 LAN: Ethernet[0] interface is now active
4 INFO SERVPROC 08/08/11 16:13:01 LAN: Ethernet[0] interface is no longer active
5 INFO SERVPROC 08/08/11 16:09:25 LAN: Ethernet[0] interface is now active
6 INFO SERVPROC 08/08/11 16:06:42 System Complex Powered Up
7 INFO SERVPROC 08/08/11 16:05:31 System Complex Powered Down
8 INFO SERVPROC 08/08/11 11:16:30 System Complex Powered Up
9 INFO SERVPROC 08/07/11 20:50:56 Recovery Ambient non-critical over temperature warning Read value 32.00.
10 INFO SERVPROC 08/07/11 20:17:35 Recovery Ambient critical over temperature fault Read value 35.00.
11 ERR SERVPROC 08/07/11 18:44:23 Ambient critical over temperature fault Read value 41.00.
12 INFO SERVPROC 08/07/11 18:37:50 System Complex Powered Down
13 WARN SERVPROC 08/07/11 18:37:24 Ambient non-critical over temperature warning Read value 38.00.
14 INFO SERVPROC 11/10/10 12:01:50 System Complex Powered Up
15 INFO SERVPROC 11/10/10 11:57:47 System Complex Powered Down
16 INFO SERVPROC 11/09/10 16:02:18 System Complex Powered Up
17 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 Eth[0] Link Config: No Link after 10 seconds. PHY Reg 5 = 0x0000. PHY Reg 6 = 0x0004. PHY Reg 24 = 0x0038.
18 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 Eth[0] Link Config: No Link after 10 seconds. PHY Reg 0 = 0x1000. PHY Reg 1 = 0x7809. PHY Reg 4  = 0x01e1.
19 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 Ethernet[0] configured to do Auto Speed/Auto Duplex.
20 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 LAN: Ethernet[0] interface is no longer active
21 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 Ethernet[0] MAC Address currently being used: 0xE4-1F-13-32-D0-DF
22 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:26 RSA II Network Initialization Complete.
23 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:25 ENET[0] IP-Cfg:HstName=ASMAE41F1332D0DF, IP@=192.168.70.125 ,GW@=0.0.0.0, NetMsk=255.255.255.0
24 INFO SERVPROC 11/09/10 15:58:25 DHCP[0] failure,no IP@ assigned,rc=-290
25 INFO SERVPROC 11/09/10 15:57:01 BMC Self Test Results: Passed
26 INFO SERVPROC 11/09/10 15:56:56 PS Line Levels: PS1=220V, PS2=220V
27 INFO SERVPROC 11/09/10 15:56:10 Recovery Power Supply 1 DC Good Fault
参与10

9同行回答

cwnlinuxcwnlinux系统工程师CCSU
同样的机器你能保证每台机器周围的温度都一样?你能保证每台机器的负载一样?负载、周围环境不一样风扇什么的转速当然也会不一样了。就这一台报错也就不奇怪了。显示全部
同样的机器你能保证每台机器周围的温度都一样?你能保证每台机器的负载一样?负载、周围环境不一样风扇什么的转速当然也会不一样了。就这一台报错也就不奇怪了。收起
互联网服务 · 2011-08-11
浏览1660
huyangghuyangg技术经理hgg
11 ERR SERVPROC 08/07/11 18:44:23 Ambient critical over temperature fault Read value 41.00.这个还能 ...lijiewww2005 发表于 2011-8-10 17:01 但是 同样的机器 有好多 ,唯独有几台出问题了?也怪了!显示全部
11 ERR SERVPROC 08/07/11 18:44:23 Ambient critical over temperature fault Read value 41.00.
这个还能 ...
lijiewww2005 发表于 2011-8-10 17:01


但是 同样的机器 有好多 ,唯独有几台出问题了?

也怪了!收起
互联网服务 · 2011-08-10
浏览1652
lijiewww2005lijiewww2005系统管理员广州华南资讯科技有限公司
11 ERR SERVPROC 08/07/11 18:44:23 Ambient critical over temperature fault Read value 41.00.这个还能抵赖呀!有可能给微码有关,可以降低一下微码,提高风扇的转速,可能会好点。以前遇到过类似的情况。显示全部
11 ERR SERVPROC 08/07/11 18:44:23 Ambient critical over temperature fault Read value 41.00.
这个还能抵赖呀!有可能给微码有关,可以降低一下微码,提高风扇的转速,可能会好点。以前遇到过类似的情况。收起
电信设备制造商 · 2011-08-10
浏览1643
huyangghuyangg技术经理hgg
人家 ibm 不承认 是温度的原因 啊!!!!!!显示全部
人家 ibm 不承认 是温度的原因 啊!!!!!!收起
互联网服务 · 2011-08-10
浏览1691
huyangghuyangg技术经理hgg
还有别的可能吗 ?》显示全部
还有别的可能吗 ?》收起
互联网服务 · 2011-08-10
浏览1608
lzguo568lzguo568软件开发工程师哈尔滨供水集团
温度过高,导致系统宕机。显示全部
温度过高,导致系统宕机。收起
政府机关 · 2011-08-10
浏览1639
mkcnmkcn软件开发工程师oraclw
pc都来了显示全部
pc都来了收起
政府机关 · 2011-08-10
浏览1621
yukay2010yukay2010系统工程师神州数码系统集成服务有限公司
pc-server服务器吗?显示全部
pc-server服务器吗?收起
系统集成 · 2011-08-10
浏览1877
hubb-1hubb-1软件开发工程师中联
ding...........显示全部
ding...........收起