互联网服务v7000主机hbawwn

V7000发现不了主机HBA Card WWNP号。救命啊!!!【已解决】

各位大侠,这个问题已经搞了2周了帮帮小弟啊!!

现状:

柜子:IBM V7000 双控,接口速率8Gb,做RAID 10
服务器:IBM 3650 M3 ,FC HBA 速率4GB

问题:

1、柜子上扫描不到服务器HBA卡的WWN号;
2、手工添加,还是发现不了;

曾尝试解决方案:

1、更换 HBA 卡和FC线缆                失败;
2、确定柜子配置没有问题                失败;
参与69

56同行回答

soccer90soccer90系统架构师IBM
For fibre-channel connections, the Storwize V7000 nodes must always be connected to SAN switches only. Each node must be connected to each of the counterpart SANs that are in the redundant fabric. Any fibre-channel configuration that uses a direct ph...显示全部
For fibre-channel connections, the Storwize V7000 nodes must always be connected to SAN switches only. Each node must be connected to each of the counterpart SANs that are in the redundant fabric. Any fibre-channel configuration that uses a direct physical connection between a host and a Storwize V7000 node is not supported.

IBM Storwize V7000 Information - SAN switch configuration details
http://publib.boulder.ibm.com/in ... sswitch_223fp0.html收起
IT分销/经销 · 2011-05-31
浏览4369
sunshinecitysunshinecity系统工程师XZS
好家伙,真是早吃螃蟹啊显示全部
好家伙,真是早吃螃蟹啊收起
IT分销/经销 · 2014-07-16
浏览5187
hhhaa_aixhhhaa_aix经理gude elec
确认V7000不能直连HBA卡。显示全部
确认V7000不能直连HBA卡。收起
IT分销/经销 · 2011-08-05
浏览3819
小超小超工程师北京市骏程利达科技有限公司
太感谢了,我都搞了一个星期了P720直接连V7000,跟你的状态一样,死活找不到WWN号,给800打电话,说V7000还没有技术咨询。。。显示全部
太感谢了,我都搞了一个星期了P720直接连V7000,跟你的状态一样,死活找不到WWN号,给800打电话,说V7000还没有技术咨询。。。收起
IT分销/经销 · 2011-08-05
浏览3888
soccer90soccer90系统架构师IBM
V7000的高级存储管理功能通过内置的高端SVC(SAN Volume Controller)软件实现, 从SVC的命名可以看出,它是基于SAN架构研发的存储解决方案,自然,V7000也必须连接到SAN上,没有存储交换机,不能构成SAN,不能联通其中的Each node must be connected to each of the counterpart SANs ...显示全部
V7000的高级存储管理功能通过内置的高端SVC(SAN Volume Controller)软件实现, 从SVC的命名可以看出,它是基于SAN架构研发的存储解决方案,自然,V7000也必须连接到SAN上,没有存储交换机,不能构成SAN,不能联通

其中的
Each node must be connected to each of the counterpart SANs that are in the redundant fabric.
这句话其实不是强制的,只是建议SAN设计是一个冗余的SAN架构收起
IT分销/经销 · 2011-07-19
浏览3838
xiaobai_001xiaobai_001工程师IBM
过两天来机器也试下直连,确认那里的问题?显示全部
过两天来机器也试下直连,确认那里的问题?收起
IT分销/经销 · 2011-07-15
浏览1599
zc_123zc_123系统集成商/VAR 顾问南昌明德
学习了   :lol显示全部
学习了   :lol收起
IT分销/经销 · 2011-07-10
浏览1578
yangtu8yangtu8技术经理启明动力
据IBM要求,一定要使用光纤交换机才行。显示全部
据IBM要求,一定要使用光纤交换机才行。收起
IT分销/经销 · 2011-06-10
浏览1537

    提问者

    Palading_Lee
    软件开发工程师BE
    擅长领域: 服务器存储系统管理

    相关问题

    相关资料

    相关文章

    问题状态

  • 发布时间:2011-05-31
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:60459
  • 最近回答:2016-03-25
  • X社区推广