P5-570自动断电,无法启动故障【已解决】

我这边有两台P5-570做主备模式 .今天通过远程检查服务器的时候发现备机无法ping通,感到现场后发现该服务器已断电。液晶屏幕上显示11001524代码,到后面查看电源的情况,上面有三个指示灯,一个是约等于符号,一个是等于符号,一个是感叹号,其中约等于符号那个灯长亮,等于符号那个灯在闪烁,感叹号灯没有亮。而且SP卡下面也有一个指示灯是橘黄色。这里我不明白约等于和等于符号灯是表示什么意思?
1、这时,我打开笔记本,运行虚拟机,运行HMC,连接到服务器,该服务器状态断电状态,通过WEB浏览器打开ASMI,查看日志,也有11001524的报错代码。网上查询了一下11001524,查询如下:
Power supply failure ,电源坏了吗?
2、这时,我在HMC中启动该服务器,在初始化过程中发现两个电源,其中一个约等于和等于符号那样的指示灯都长亮,另外一个电源的约等于指示灯长亮,等于符号的指示灯闪烁,初始化一会儿后又自动断电,显示代码11001524。反复几次都这样,包括把电源插到其他机柜中去。
3、这时我对该服务器进行了微码升级,在断电状态下(不知道升级对不对?),升级非常成功。但是成功后,发现ASMI进不去了,能ping通192.168.2.147,也能连接HMC,但就是无法访问ASMI。请教一下高手。
4、这时我用针头将SP进行了复位,就是将针头插入白色电源建旁边那个小孔中。不知道这一步对不对?复位之后,依然无法访问ASMI,且SP卡下面有一个指示灯依然亮着橘黄色。
5、这时,我又通过HMC对服务器进行了加电,初始化开始后,过了一会儿又自动断电,不过这次液晶屏幕上没有显示11001524代码,而是正常的显示。但是在HMC中可以看到状态是断电,代码依次从C1912000、C100C1B1、C100C1B2、C100C1B3、C100C1B4、C100C1B5、C1922000、C1922OFF,然后断电。

请教各位大哥帮我确认一下故障,到底是不是电源故障,升级微码后,为什么无法访问ASMI了呢?大家一起讨论讨论,非常感谢!
参与8

8 同行回答

zhangjiansy zhangjiansy 系统管理员 ZHANGJIAN
路过  打酱油显示全部
路过  打酱油 收起
政府机关 · 2011-08-16
浏览2232
雷地嘎嘎响 雷地嘎嘎响 系统管理员 123
看完再发表意见看完再发表意见显示全部
看完再发表意见看完再发表意见 收起
电信设备制造商 · 2011-03-03
浏览2268
gzhsjz gzhsjz 系统工程师 北京正群欣世信息技术有限公司
谢谢分享~显示全部
谢谢分享~ 收起
IT分销/经销 · 2011-01-11
浏览2185
aixibmer aixibmer 专业技术支持人员 aix
学习学习显示全部
学习学习 收起
IT分销/经销 · 2010-12-15
浏览2498
zhanghhai zhanghhai 系统工程师 银科控股有限公司
已经提示是电源了,就直接换。。。。显示全部
已经提示是电源了,就直接换。。。。 收起
证券 · 2010-11-14
浏览2210
七杀书生 七杀书生 系统工程师 四川创立信息科技有限责任公司
更换电源后,故障已经解决,谢谢各位!显示全部
更换电源后,故障已经解决,谢谢各位! 收起
系统集成 · 2010-11-13
浏览2167
zwz99999 zwz99999 系统工程师 dcits
应该是E2电源位置坏,换吧,一个电源是开不了机器的显示全部
应该是E2电源位置坏,换吧,一个电源是开不了机器的 收起
系统集成 · 2010-11-11
浏览2271
zwz99999 zwz99999 系统工程师 dcits
电源你换过试试了吗显示全部
电源你换过试试了吗 收起
系统集成 · 2010-11-11
浏览2185

提问者

七杀书生
七杀书生 0 0 2
系统工程师 四川创立信息科技有限责任公司
评论179

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2010-11-10
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:13425
  • 最近回答:2011-08-16
  • X社区推广