大家好 我这边一台 IBM P550 面板上报错 11001622 已经更换了 电源 和 CPU板都还是起不来
看下HMC的SRC码报什么错
更换的cpu板子和替下的板子仔细看了没,到底能不能用。
登录asmi恢复factory值试试,或者放电都行,然后再开机加电,看有什么报错,p550机器bug比较多
这类报错有可能是模块造成的。。。
问题问的太笼统,几个U也不说下,如果是插一个U,另一个U位是要插上中继堵头的。
已经OK了就是万幸,P550这款机器是非常坑人的,原因被坑过的都知道。
停在了 前面 面板上报错 11001622 这个代码上了 服务器处于断电状态,在ASM里看 内存 和cpu 他都不显示出来
PS 修好了 在报错日志里看到 有 电源和VRM的报错 很有可能是主板坏了,现在已更换主板 服务器正常启动。
停在那里?