p750单稳压模块问题

我们两台p750,前段时间宕机,因为稳压模块造成的,这个稳压模块怎么是单的,求解答??

参与59

13同行回答

jxnxsdengyujxnxsdengyu课题专家组系统工程师江西农信
VRM我们也经常坏,过去两年各类Power7 AIX、Powerlinux因为VRM故障宕机不下10次,但是对于我们来说都未造成影响,因为我们都是做了集群的,应用负载的,没有单点,即使是HA的,切换也是1分钟左右的样子。所以问题不大。重要系统应用还是要做应用集群,数据库做RAC或者HA,每个系统主备机打...显示全部

VRM我们也经常坏,过去两年各类Power7 AIX、Powerlinux因为VRM故障宕机不下10次,但是对于我们来说都未造成影响,因为我们都是做了集群的,应用负载的,没有单点,即使是HA的,切换也是1分钟左右的样子。所以问题不大。重要系统应用还是要做应用集群,数据库做RAC或者HA,每个系统主备机打散在资源池,资源池计算节点中放置部分业务的主机和部分业务的备机,这样能将计算节点故障全局影响降低到最低。POWER AIX/LINUX虽然比X86稳定,但是是机器都可能有硬件故障的,何况POWER架构中还有很多非冗余部件。

收起
银行 · 2017-02-15
浏览5959
myciciymyciciyIT顾问某金融科技公司
我们好几个用户780 、750都换过了显示全部

我们好几个用户780 、750都换过了

收起
银行 · 2017-02-14
浏览5918
cuizengshuncuizengshun系统运维工程师民生银行
擦,VRM的坑啊。我们遇到过好多次VRM导致机器宕机的case。有P780/P750还有刀片服务器。建议主动更换VRM。显示全部

擦,VRM的坑啊。我们遇到过好多次VRM导致机器宕机的case。有P780/P750还有刀片服务器。建议主动更换VRM。

收起
银行 · 2017-02-17
浏览5976
VincentVincent存储工程师china
他们这款产品有问题,尤其是P750,稳压模块坏的几率很大。显示全部

他们这款产品有问题,尤其是P750,稳压模块坏的几率很大。

收起
银行 · 2017-02-20
浏览2716

    提问者

    yujin2010good
    系统工程师大型零售巨头
    擅长领域: 云计算服务器存储

    问题来自

    相关问题

    相关资料

    问题状态

  • 发布时间:2017-02-14
  • 关注会员:16 人
  • 问题浏览:17114
  • 最近回答:2019-02-27