从描述来讲,应该就是硬盘坏了,换上相同FRU号的备件应该就问题不大了,如果是核心系统,我建议最好是有原厂维保或者专业的第三方维保,这样就能避免因为操作不当导致的数据丢失或者更严重的事故。
1,检查该服务器所属业务是否是核心的;
2,设备是否过保服务;
3,该服务器上重要数据做好备份准备工作。
4,硬盘做了RAID5 ,确定硬盘故障类型是软件故障还是硬件故障。如果是软件故障的话,把坏盘拔出来,停几秒时间,重新插拔,看硬盘指示灯是否正常。如果是硬件故障,联系维保服务商更新新硬盘(同类型,型号,参数)。
5.定时检查硬盘指示灯状态。
收起imm 登录看看,或者操作系统层面使用raid管理软件看看也可
收起不敢胡乱说,毕竟给的信息太少了。从一般情况上来看,应该是硬盘故障,如果已经做了raid 那么可以在线替换相同容量,相同速度的硬盘。拔下来等20秒插上新盘就好。也可以站内信息与我联络
收起应该是硬盘出现了问题建议更换,如果系统安装了storcli 建议命令行更换,也可以用serverraid更换,前提是两个工具必须安装在本地上,storcli直接拷贝上系统就可以使用