案例2 经典的双机双存储,某晚主存储异常故障,业务立刻中断

用户经典的双机双存储高可用应用方案。IBM 2*P570 PowerHA6.1 两台中端存储通过lvm mirror实现的数据镜像,上面跑着用户信贷系统,报表系统,存储压力较为繁忙。用户每年都会完成一次HA切换演练保证业务高可用。某晚一次存储电源故障,电源还没来得急更换,另外一个电源也坏了。...显示全部

恰巧这个时候业务也立刻停止了,用户电话里说刚做完的Powerha的演练,很顺利。可今天发生的这事却百思不得其解。

后来经过大量的日志和与用户交流得知,用户之前的一个操作给这次的业务中断埋下了一个大大的”地雷”.

欢迎大家多多交流,故障原因下周公布.

收起
参与73

查看其它 9 个回答qq3508935800的回答

qq3508935800qq3508935800系统工程师工程师

使用lslv -m vg名可以判断数据是不是2边均匀分布

系统集成 · 2016-12-01
浏览2261

回答者

qq3508935800
系统工程师工程师
擅长领域: 服务器系统管理脑裂

qq3508935800 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-12-01
  • 关注会员:17 人
  • 回答浏览:2261
  • X社区推广