IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
7FEDB239 0818053016 T H sissas0 PREDICTIVE BATTERY PACK FAILURE
root@01:/>
root@01:/>errpt -aj 7FEDB239
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SISSAS_BAT_T
IDENTIFIER: 7FEDB239
Date/Time: Thu Aug 18 05:30:42 BEIST 2016
Sequence Number: 2637
Machine Id: 00F78E234C00
Node Id: 01
Class: H
Type: TEMP
Resource Name: sissas0
Resource Class: adapter
Resource Type: 14100a03
Location: U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9
VPD:
ROM Level.(alterable).......04220033
Customer Card ID Number.....57CB
Description
PREDICTIVE BATTERY PACK FAILURE
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
FOLLOW BATTERY REPLACEMENT PROCEDURES
Detail Data
PROBLEM DATA
0000 01D4 00FF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1910 00F0 015D 9200 0101 0000
0422 0033 0000 00FF 57CB 8009 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
ADDITIONAL HEX DATA
E210 0080 FF00 0000 04C0 0002 CE8A FCE7 0000 0000 0000 017C 015D 9200 00FF FFFF
FFFF FFFF 1521 12B1 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00AF 0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0005 0000 0005 8000 0205 8000 0205 0000 07A6 0075 5EAA 0000 07A5
EBB6 FAB0 0000 0000 14BE 63FA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 07A6
0000 0000 0000 00EC B9F4 8310 0001 40DC 0002 BB3C 0000 05B4 0008 4DF4 0000 0001
CE8A FCE3 F7BB 64F0 F7BB 64F0 CE8A FCE4 0000 8492 0000 8455 0000 000F 0000 0001
0000 0007 0000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 007F 79D1 3537 4342 3030 3030 3030 3436 3633 3642 A1D0 0061
3131 3130 3034 3138 3033 3032 0000 0000 0000 0030 0000 0000 0000 0000 0000 2700
01C9 9080 FFFF E203 E480 FA10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ABAB ABAB
5454 5454 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FA00 0040
0000 031B 000E 0000 2202 18D1 0000 D326 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 5960
Resource tested: sissas0
Resource Description: PCI Express x8 Planar 3Gb SAS RAID Adapter
Location: U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9
SRN: 2518-8009
Description: Impending Cache Battery Pack failure.
Possible FRUs:
n/a FRU: n/a U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9
Cache Battery Pack
位置U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9的PCI Express x8 Planar 3Gb SAS RAID Adapter缓存电池报警对吗?更换电池就好了吗?