互联网服务pdu掉电

记一次PDU掉电

遇到PDU掉电,连在上面的服务器的电源模块均掉电。开始怀疑是PDU的问题,所有没做其他检查,准备更换,但是来的备件无法安装到机柜。由于无法保证就是PDU的问题,用万用表测量每个电源模块的零火,居然发现其中一个零火之间的电阻趋于0,电源模块短路?,更换此电源模块问题解决。电源模块...显示全部
遇到PDU掉电,连在上面的服务器的电源模块均掉电。
开始怀疑是PDU的问题,所有没做其他检查,准备更换,但是来的备件无法安装到机柜。
由于无法保证就是PDU的问题,用万用表测量每个电源模块的零火,居然发现其中一个零火之间的电阻趋于0,电源模块短路?,更换此电源模块问题解决。

电源模块也会发生短路?
碰到PUD掉电的问题,除了短路,是否还后其他的原因?还有什么其他的方法检查问题?请高手。。收起
参与5

查看其它 4 个回答david_2009的回答

david_2009david_2009工程师tianq
学习学习。。。。。。。。。。。
IT分销/经销 · 2010-07-15
浏览2044

回答者

david_2009
工程师tianq

david_2009 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2010-07-15
  • 关注会员:0 人
  • 回答浏览:2044
  • X社区推广