Ds4800 array 故障

现有一台DS4800 存储 挂三个扩展柜 有一扩展柜有块硬盘9号槽位报错 热备盘自动顶上后 30分钟内又回写回去 可是却回写到13号位置的硬盘上 导致9号盘依然提示为可预期的错误,13号盘为replaced状态. 整个raid5组为degraded状态.然后本人手贱 去更换9号位置硬盘,存储竟然没有...显示全部

现有一台DS4800 存储 挂三个扩展柜 有一扩展柜有块硬盘9号槽位报错 热备盘自动顶上后 30分钟内又回写回去 可是却回写到13号位置的硬盘上 导致9号盘依然提示为可预期的错误,13号盘为replaced状态. 整个raid5组为degraded状态.然后本人手贱 去更换9号位置硬盘,存储竟然没有让热备盘顶上 结果整个array变为failed.只能又把原来盘换上.现在没招 急求一个对存储比较精通的工程师 可以对存储进行底层操作的工程师来帮解决问题。电话[url=tel:13522840221]13522840221[/url] 刘.在线等.

收起
参与14

查看其它 3 个回答perry_li的回答

perry_liperry_li产品总监成都优易数据有限公司

这个问题很简单,你先把原来的9号盘插回去,然后看raid能不能自动恢复,如果不能自动恢复,你再通过命令让raid强制上线就可以了。命令格式如下,

revive array [arrayName];