系统集成故障诊断存储

IBM N3220存储亮黄灯,请大家帮忙分析下具体是什么故障

******公司有一台IBM N3220控制柜连接了一台EXN3500磁盘柜,目前控制柜和磁盘柜告警灯均亮起,磁盘并没有问题,从日志里看到有Mon Jul 11 17:08:30 GMT+8 [N3220B:scsitarget.partnerPath.misconfigured:error]: FCP Partner Path Misconfigured - Host I/O access through a ...显示全部

******公司有一台IBM N3220控制柜连接了一台EXN3500磁盘柜,目前控制柜和磁盘柜告警灯均亮起,磁盘并没有问题,从日志里看到

有Mon Jul 11 17:08:30 GMT+8 [N3220B:scsitarget.partnerPath.misconfigured:error]: FCP Partner Path Misconfigured - Host I/O access through a non-

primary and non-optimal path was detected信息,但不知道是否是该问题引起的告警灯,请大神们有时间能帮我分析分析,如何解决故障灯的问题,因为客户需要应用升

级,升级之前要确保存储无告警。附件是我收集的信息,如果还需什么信息,我尽快收集。

收起
参与6

查看其它 3 个回答sodagreen的回答

sodagreensodagreen存储工程师NA

messages给出的这条报错信息和控制器和磁盘柜亮告警灯没有关系,这个报错只是告诉你主机访问存储没有走最优的路径,只会影响性能而不会使控制器和磁盘柜告警。 看是不是硬件故障导致的告警灯常亮。

这个N3220应该是O的NetApp,也可以去NetApp support网站上找解决方法

IT分销/经销 · 2016-12-19
浏览5045

回答者

sodagreen
存储工程师NA
擅长领域: 存储服务器系统管理

回答状态

  • 发布时间:2016-12-19
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:5045
  • X社区推广