0C10BB8C   0626145916 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGEDB6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERRORDE3B8540   0626145916 P H hdisk...显示全部

0C10BB8C   0626145916 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

B6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk7         PATH HAS FAILED

B6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk7         PATH HAS FAILED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk7         PATH HAS RECOVERED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk7         PATH HAS RECOVERED

B6267342   0626145916 P H hdisk6         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk6         PATH HAS FAILED

B6267342   0626145916 P H hdisk6         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk6         PATH HAS FAILED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk6         PATH HAS RECOVERED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk6         PATH HAS RECOVERED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

收起
参与56

查看其它 7 个回答anthonypaopao的回答

anthonypaopaoanthonypaopao系统运维工程师PTC

lspath看看是不是链路断了一条,这类情况一般都是交换机SFP模块不稳定造成的