系统集成IBM

IBM P52A小机阵列故障,在线求高手~~~~~

这个机器只能上6个磁盘,原来的盘符是0-5,现在是6-11.可以确定是6个盘做的raid5,可是为什么现实的是降级状态,阵列卡的电池也已经更换,求高手解决.如果更换阵列卡检测,需要注意哪些问题?如何操作?直接更换就可以么?不需要同步阵列信息么?...显示全部

1.gif


这个机器只能上6个磁盘,原来的盘符是0-5,现在是6-11.可以确定是6个盘做的raid5,可是为什么现实的是降级状态,阵列卡的电池也已经更换,求高手解决.

2.gif


如果更换阵列卡检测,需要注意哪些问题?如何操作?直接更换就可以么?不需要同步阵列信息么?

收起
参与18

查看其它 3 个回答wangql的回答

wangqlwangql系统工程师NULL

换卡直接关机换就行   自动读信息


至于操作,如果是rootvg的根盘,需要用diag cd引导系统进入raid管理菜单


如果是非rootvg,diag菜单进入即可。  好久没弄过了,给你个附件参考吧 自己研究研究

附件:

附件图标SAS RAID controllers for AIX.pdf (2.06 MB)

IT咨询服务 · 2015-10-28
浏览2308
  • 那您能看出来我给你的这2个图片能说明问题可能出现在哪里了么?
    2015-10-28
  • wangql  wangql回复 sym0202
    只能看到hdisk2降级 pdisk0 missing,下面挡住的部分应该有其他的pdisk missing,我觉得 问题应该在这,可以看看能不能刷新过来。 我好久不做,也不熟了
    2015-10-28
  • 不是,他的下面是以前的0-5盘符missing,那个现在不是变成6-11了么
    2015-10-28
  • sym0202  sym0202回复 wangql
    我的意思是原来这6个盘符是0-5,现在这6个盘位变成了6-11的盘标了
    2015-10-28
  • rendev改回去就是咯。巧雷长白了些
    2015-10-29

回答者

wangql
wangql41446
系统工程师NULL
擅长领域: 存储备份软件定义存储

wangql 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-10-28
  • 关注会员:7 人
  • 回答浏览:2308
  • X社区推广