一. DS8000体积和重量参数
二. DS8000机房环境要求
三. DS8000机房电气要求
四.DS8000 机房通讯要求
五. DS8000 机房工作环境要求
六. DS8000 机房安全性 要求
七. DS8000 装机前要求
八.DS8000 现场环境Check List
九.DS8000 到货情况Check List
十.DS8000电源示意图和具体度量、连接方法:
一. DS8000体积和重量参数:DS8000 外形尺寸:
高: 193 cm
宽: 84.7 cm
厚: 118.3cm
DS8000 重量:
二. DS8000机房环境要求:1.机房内部机器布置应具有足够的操作空间并有可扩充性(见图):
2.机房楼板承重应大于610KG/m^2。
3.机房高度要求地板至天棚距离大于2.7M,地面至地板距离为35CM。
4.因DS8000 外形尺寸比较大,建议机房具有货运通道,并确保安全通过;货运通道的倾斜角度不得大于10度:
三. DS8000机房电气要求:1.要求使用机房专用地, 对地电阻小于40HMS。
2.要求防静电地板电阻在150K欧姆至20000M欧姆。
3.要求UPS供电,具体指标如下:
(A)两路三相供电。每路要求如下:
(1)3PHASE:
FC1090: 380V-415V,+6%-- -13% 60A
FC1091: 380V-415V,+6%-- -13% 35A
(1)频率:50HZ,+0.5-- -0.5
(2)三相电相序要求正确,并为DS8000 专设开关便于电源线的连接及以后的管理。
(3)零地之间的电压小于1V。
(4)零线,地线连接正确。
(B)单相供电
(1)200V-240V,频率:50HZ,+0.5-- -0.5
(2)尽管DS8000内部使用的控制台以及网络交换机均不需要额外外部供电,但我们建议还是准备2个单相供电电源,以备工程师使用外部终端(如笔记本电脑等)进行维护工作
(3)各电源柜,电源线,开关标签明确。
(4)功率、散热附表:
四.DS8000 机房通讯要求:机房至少要为DS8000配备专用的电话线和可以访问internet的网络线各一条,用于DS8000远程诊断,以便于远程维护。
五. DS8000 机房工作环境要求:机房空调应使室温保持在22度左右,正负不超过2度。
相对湿度保持在45%(+5%-- -5%)。
六. DS8000 机房安全性 要求:要求有防火、防水设备,备有紧急电闸、紧急出口,以及报警、监查设备和电话线路。
七. DS8000 装机前要求:1.如果机房地板承重不满足DS8000要求,需提前准备好支撑机架,底面积不小于3平方米且上表面有钢板。
2.凡有台阶的地方,要准备足够承重的斜坡,斜坡斜度不得大于10度。
3.地面及地下需要清洁。
4.UPS电气性能稳定。
5.各机电源以及机房电工到位。
6.空调已正常运转两至三天。
7.消防设备到位。
8.地板通气孔到位
9.DS8000 布线所需的一块打孔地板到位(孔的位置在地板边沿,面积约400CM^2)。
八. DS8000 现场环境Check List
九. DS8000 到货情况Check List到货情况YESNO
十. DS8000电源示意图和具体度量、连接方法:下图中(1)(2)为机器三相电的接头,(1)(2)最好各自独立供电。
四条导线各有不同的颜色:
L1 (phase 1) = 黑色
L2 (phase 2) = 蓝色
L3 (phase 3) = 褐色
PE (ground) = 绿/黄
注:这个接头的接法必须没有零线。