互联网服务安装机房安全性

IBM DS8000存储机房安装要求

一. DS8000体积和重量参数二. DS8000机房环境要求三. DS8000机房电气要求四.DS8000 机房通讯要求五. DS8000 机房工作环境要求六. DS8000 机房安全性 要求七. DS8000 装机前要求八.DS8000 现场环境Check List九.DS8000 到货情况Check List 十.DS8000电源示意图和具体度量、连...显示全部
一. DS8000体积和重量参数
二. DS8000机房环境要求
三. DS8000机房电气要求
四.DS8000 机房通讯要求
五. DS8000 机房工作环境要求
六. DS8000 机房安全性 要求
七. DS8000 装机前要求
八.DS8000 现场环境Check List
九.DS8000 到货情况Check List
十.DS8000电源示意图和具体度量、连接方法:

一. DS8000体积和重量参数:

DS8000 外形尺寸: 
高: 193 cm  
宽: 84.7 cm  
厚: 118.3cm

DS8000 重量:



二. DS8000机房环境要求:

1.机房内部机器布置应具有足够的操作空间并有可扩充性(见图):



2.机房楼板承重应大于610KG/m^2。
3.机房高度要求地板至天棚距离大于2.7M,地面至地板距离为35CM。
4.因DS8000 外形尺寸比较大,建议机房具有货运通道,并确保安全通过;货运通道的倾斜角度不得大于10度:



三. DS8000机房电气要求:

1.要求使用机房专用地, 对地电阻小于40HMS。
2.要求防静电地板电阻在150K欧姆至20000M欧姆。
3.要求UPS供电,具体指标如下:
(A)两路三相供电。每路要求如下:
(1)3PHASE:
   FC1090: 380V-415V,+6%-- -13%  60A
   FC1091: 380V-415V,+6%-- -13%  35A
(1)频率:50HZ,+0.5-- -0.5
(2)三相电相序要求正确,并为DS8000 专设开关便于电源线的连接及以后的管理。
(3)零地之间的电压小于1V。
(4)零线,地线连接正确。

(B)单相供电
(1)200V-240V,频率:50HZ,+0.5-- -0.5
(2)尽管DS8000内部使用的控制台以及网络交换机均不需要额外外部供电,但我们建议还是准备2个单相供电电源,以备工程师使用外部终端(如笔记本电脑等)进行维护工作
(3)各电源柜,电源线,开关标签明确。
(4)功率、散热附表:



四.DS8000 机房通讯要求:

机房至少要为DS8000配备专用的电话线和可以访问internet的网络线各一条,用于DS8000远程诊断,以便于远程维护。

五. DS8000 机房工作环境要求:

机房空调应使室温保持在22度左右,正负不超过2度。
相对湿度保持在45%(+5%-- -5%)。

六. DS8000 机房安全性 要求:

要求有防火、防水设备,备有紧急电闸、紧急出口,以及报警、监查设备和电话线路。

七. DS8000 装机前要求:

1.如果机房地板承重不满足DS8000要求,需提前准备好支撑机架,底面积不小于3平方米且上表面有钢板。
2.凡有台阶的地方,要准备足够承重的斜坡,斜坡斜度不得大于10度。
3.地面及地下需要清洁。
4.UPS电气性能稳定。
5.各机电源以及机房电工到位。
6.空调已正常运转两至三天。
7.消防设备到位。
8.地板通气孔到位
9.DS8000 布线所需的一块打孔地板到位(孔的位置在地板边沿,面积约400CM^2)。

八. DS8000 现场环境Check List



九. DS8000 到货情况Check List

到货情况YESNO



十. DS8000电源示意图和具体度量、连接方法:

下图中(1)(2)为机器三相电的接头,(1)(2)最好各自独立供电。





四条导线各有不同的颜色:
L1 (phase 1) = 黑色
L2 (phase 2) = 蓝色
L3 (phase 3) = 褐色
PE (ground) = 绿/黄
注:这个接头的接法必须没有零线。收起