很多人有电池的问题,特此给大家做一个汇总。如果大家有其他电池方面问题欢迎提出,也欢迎大家补充!
参考资料:
IBM DS4300 更换电池的过程
前几天,系统下面一应用部门电话反映,他们应用程序在使用时经常出现连接数据库失败的情况,跟以前的错误提示不同,询问软件开发,而开发不在现场,要求了解现场服务器配置情况,当时没有多想,也认为是软件开发的问题,而且还有其它应用也在用,但都正常。正好赶上值班,就登到服务器想做一下例行检查,在检查系统错误报告(errpt -d H -T)
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-3671-1-1.html——————————————————————————————————————
问:DS4000和DS5000 cache 的电池时间缓冲比较
答:(1) DS4000系列存储Cache电池保护时间标称为72小时。 (2) DS5000系列存储Cache电池保护机制与DS4000不再相同,在DS5000的控制器中增加了一个USB闪存,当意外掉电时,DS5000将电池保护下的缓存数据保存到专用的闪存中,由于闪存是一种非易失性存储介质,当数据转移到闪存后,即使充电电池失效,仍然可以保证掉电时的缓存数据不丢失。因此理论上DS5000中的缓存信息可以永久保存。
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-13076-1-1.html——————————————————————————————————————
问:DS4300的电池型号怎么看?
答:你看控制器的型号和FRU,要注意了,DS4300的控制器有两种
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-11303-1-1.html——————————————————————————————————————
问:DS3400电池问题?
今天看了下磁盘阵列的日志,发现如下信息:Batteries Detected: 2
Battery status: Optimal
Location: Controller A
Age: 665 days
Days until replacement: 55 days
Last learn cycle: Not Available
Next learn cycle: Not Available
Weeks between learn cycles: 255
Part number: PN 39R6520
Serial number: SN SY85143253SA
Vendor: VN IBM
Date of manufacture: 2008年12月1日
这个是什么意思呢,听说控制器的电池有个使用寿命的概念,多久需要更换一次?这个日志是否就是说剩余55天使用时间,然后就需要更换电池了?
答:
DS43没有6.60的FW,只能到期前换了。DS4300电池在控制器里,需停IO下了控制器更换。
DS3400存储电池到期后会报警,此时你reset电池计数器即可,建议reset两次能立即看到报警会消失,如果问题依据,那么就需要更换电池啦。
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-26514-1-1.html——————————————————————————————————————
问:
DS3400换完电池后报错(AB控都是) 求换过的兄弟指点下。谢谢!
Storage Subsystem: Unnamed
Failed Battery
Service action (removal) allowed: No
Service action LED on component: Yes
Enclosure: Controller/Drive enclosure
Location: A
答:换完电池后,重新打开storage manager在tools->change battery setting里面,如果电池还是failed,那你换的电池有问题,而且先看下电池的天数,reset 试试。正确的步骤是reset age,还不行,才换电池,没reset age的话,直接换电池,有的时候计时器死在那也可能会让系统以为新电池也是failed。
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-30783-1-1.html——————————————————————————————————————
问:关于更换DS5020存储电池的问题。有台DS5020 的存储客户需要更换电池,请问要注意哪些细节,还有更换流程是怎么样的,需要断电吗
答:如果是新机器,可以尝试拔插一下,很多DS5020不是电池坏了,有的时候是接触不良,有的时候原因不明,拔插一下就好了。如果确实坏了,直接拔下来插上去新的就行了,5020的电池子支持热插拔的,如果业务可以挺,关机换风险最低。
详情:
http://www.storagechina.net/club/thread-32466-1-1.html——————————————————————————————————————
问:DS3400的电池提示到期,怎样用串口把时间重置一下。
答:用串口吧。DS4000串口设置的步骤
1.使用一根串口线(null modem cable)连接到DS4000的控制器上的串口
在终端模拟软件中(如:windows的超级终端)使用下列的串口设置:
57600 Baud
8 Data Bits
1 Stop Bit
No Parity
Xon/Xoff Flow Control
2. 发送一个 break 信号给DS4000的控制器. 按:Ctrl+Break
3. 如果只收到不可读的字符,再按:Ctrl+Break.,直到出现下列提示:
Set baud rate: press
within 5 seconds.
4. 按空格键来验证 baud rate 设置. 如果baud rate 设置正确,则会有确认提示出现
5. 再按:Ctrl+Break.,会有确认提示出现:
Press within 5 seconds: for SHELL, for baud rate.
6. 按 Esc 键来登录控制器的 Shell
如果DS4000控制器的微码版本是7版本以下,则只需要按提示输入密码,缺省密码是:infiniti
如果DS4000控制器的微码版本是7.10版本以上,则需要按提示输入帐号/密码,缺省帐号/密码是:shellUsr/wy3oo&w4
——————————————————————————————————————
分享IBM DS4000存储电池更换操作案例总结
资料下载:http://www.storagechina.net/club/thread-75649-1-1.html
——————————————————————————————————————
IBM DS4300存储控制器更换电池带拆电池步骤
资料下载:http://www.storagechina.net/club/thread-76226-1-1.html