系统集成battery交换机

DS3400的电池提示到期,怎样用串口把时间重置一下。

Date/Time: 11-7-22 8:00:101726Sequence number: 2546Event type: 2113现在管理口登陆不上去,想用串口恢复一下。问下用什么命令,串口连接线是什么顺序的,用普通配置交换机的线行嘛?抓得日志信息。Event category: ErrorPriority: CriticalDescription: Controller cache ba...显示全部
Date/Time: 11-7-22 8:00:10

1726

Sequence number: 2546

Event type: 2113

现在管理口登陆不上去,想用串口恢复一下。问下用什么命令,串口连接线是什么顺序的,用普通配置交换机的线行嘛?

抓得日志信息。
Event category: Error

Priority: Critical

Description: Controller cache battery nearing expiration

Event specific codes: 0/0/0

Component type: Battery Pack

Component location: Enclosure 85

Logged by: Controller in slot B收起
参与26

查看其它 25 个回答willis的回答

williswillis技术经理gpos
ibm的3k 4k 5k的设备,很多信息是写到磁盘上的,每个电池都有序列号,一般通过sm重置计数器就好了,不同串口。
政府机关 · 2011-09-01
浏览1147

回答者

willis
技术经理gpos

willis 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2011-09-01
  • 关注会员:0 人
  • 回答浏览:1147
  • X社区推广