最近IBM DS4700总亮黄灯

如题,最近DS4700 总亮黄灯,在AIX中执行:"errpt -a"提示以下错误信息,是不是阵列卡或者硬盘有问题了,请大家帮忙分析下。谢谢!
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          FCP_ARRAY_ERR6
IDENTIFIER:     B9735AF4
Date/Time:       Mon Apr 27 09:33:16 BEIST 2009
Sequence Number: 26018
Machine Id:      00038C95D600
Node Id:         P55B
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   hdisk6         
Resource Class:  disk
Resource Type:   array
Location:        U787B.001.DNWFV6G-P1-C2-T1-W200500A0B829740B-L0
Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Failure Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
SENSE DATA
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
0000 0098 0000 0000 3FC6 0600 0000 0000 0000 0000 0000 D524 0000 0000 0000 0000
0008 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 534E 3732 3030 3338 3234 2020 2020
2020 0623 0500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 054E 12D0 3034 3236 3039 2F32 3030 3030 3700 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 3A18 2000 F205 3601 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
参与28

28同行回答

LINE2008LINE2008系统工程师北京北鹰吉成科技有限公司
建议连接存储去看一下~~~~~~~显示全部
建议连接存储去看一下~~~~~~~收起
互联网服务 · 2010-06-24
浏览1263
snake43165snake43165系统管理员浙江尚泰百货有限公司
我的硬盘也全亮黄灯了,先用XD的方法,试试显示全部
我的硬盘也全亮黄灯了,先用XD的方法,试试收起
零售/批发 · 2010-05-31
浏览1262
dlibmsydlibmsy专业技术支持人员dlibmsy
怀疑不在最佳路径,用SM连一下,看看吧。显示全部
怀疑不在最佳路径,用SM连一下,看看吧。收起
IT分销/经销 · 2009-12-09
浏览1303
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
进存储,用storage management显示全部
进存储,用storage management收起
微电子/半导体 · 2009-11-03
浏览1284
wwwdpwwwdp项目经理西安未来国际信息股份有限公司
没过报的话,就赶快给厂家打电话吧显示全部
没过报的话,就赶快给厂家打电话吧收起
政府机关 · 2009-10-14
浏览1290
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
我们也出过这种事情,空调失控了几个小时就出现黄灯了……显示全部
我们也出过这种事情,空调失控了几个小时就出现黄灯了……收起
微电子/半导体 · 2009-10-08
浏览1254
tyrandetyrande系统工程师安富利(中国)科技有限公司
写着power or fan显示全部
写着power or fan收起
互联网服务 · 2009-09-24
浏览1309
wxy24beanwxy24bean项目总监天玑
有报power or fan的错,可以调节机房温度试试了显示全部
有报power or fan的错,可以调节机房温度试试了收起
系统集成 · 2009-07-19
浏览1297
sugosugo系统运维工程师上海浦东中软科技发展有限公司
原帖由 mocoo 于 2009-4-29 08:13 发表 已经解决了,经过排查,原来是机房温度高,DS4700就会亮黄灯!空调调低2度就好了。 还有这种事情啊显示全部
原帖由 mocoo 于 2009-4-29 08:13 发表


已经解决了,经过排查,原来是机房温度高,DS4700就会亮黄灯!空调调低2度就好了。
还有这种事情啊收起
政府机关 · 2009-07-14
浏览1499
geonbingeonbinCIO易联众信息技术股份有限公司
OWER OR FAN COMPONENT显示全部
OWER OR FAN COMPONENT收起
互联网服务 · 2009-07-09
浏览1503

提问者

mocoo
软件开发工程师天瑞集团
擅长领域: 系统管理系统运维安全

问题状态

  • 发布时间:2009-04-27
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:16986
  • 最近回答:2010-06-24