互联网服务电源机箱

BCH配电问题

BCH机箱标配2个电源模块,关于配电的配置问题:
1.配置2个25R5785 + 6个40K9774
2.配置2个39Y8948(2个是为了冗余)+2个40K9612
请问这2个配置有什么问题吗?
参与1

1同行回答

hrlhyqhrlhyq软件开发工程师IBM
40K9612 32A的电源线,电流不够,可以用40k9613显示全部
40K9612 32A的电源线,电流不够,可以用40k9613收起
互联网服务 · 2012-09-05
浏览1174

提问者

djbwhy
软件开发工程师深圳利诚宏远科技有限公司
擅长领域: 备份存储双机热备

问题状态

  • 发布时间:2012-09-04
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:2672
  • 最近回答:2012-09-05
  • X社区推广