电信运营商双机热备

请问双机热备,是否只有服务器宕机才会进行接管动作?

比如有2个服务器和一个FC存储做双机热备,数据库和业务数据都存放在存储中。存储是双活动控制器,服务器A接存储主控,服务器B接存储备控。
如果在服务器A运行、B等待的状态下,存储主控故障,服务器B能自动接管吗?
我看到双机热备的原理介绍说,心跳线检测到服务器故障无法响应的情况下,才会进行接管动作,可是上面的例子中服务器依旧是好的,只是找不到盘符了,哪位指点下?
参与4

3同行回答

mycortexmycortex系统架构师吴江农商行
1,每台HOST都必须同时识别到存储的两个控制器;2,ha可以再网卡、fc、node等故障时候切换;显示全部
1,每台HOST都必须同时识别到存储的两个控制器;
2,ha可以再网卡、fc、node等故障时候切换;收起
银行 · 2015-07-17
浏览1354
chaleflychalefly系统运维工程师SM
存储设计不合理,盘是集群中的资源,你的资源找不到了不代表 HA 程序有问题了。在设备或者 HA 应用没有问题的情况下,是不会发生切换的。除非你自己写计划任务每分钟执行一次对存储的检测,一旦检测到资源有问题,立马将 HA 停下来,让服务切走(这样做 HA 软件的意义何在)。建议你还是...显示全部
存储设计不合理,盘是集群中的资源,你的资源找不到了不代表 HA 程序有问题了。在设备或者 HA 应用没有问题的情况下,是不会发生切换的。除非你自己写计划任务每分钟执行一次对存储的检测,一旦检测到资源有问题,立马将 HA 停下来,让服务切走(这样做 HA 软件的意义何在)。建议你还是重新规划一下存储的连接。因为现在你这种连接方式根本就没有消除单点故障。收起
IT其它 · 2015-07-17
浏览1376
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
首先你设计的不合理,a b 两台机器分别接控制器的a b控制器是不对的,这样本身就有单点故障,最好才用san 设备通过 ,主机2块hba卡,存储的2个控制器端口接入san 通过划zone 来实现每台主机都能看到2个控制器,实现多路径。另外存储的2个控制器本身就是互备的...显示全部
首先你设计的不合理,a b 两台机器分别接控制器的a b控制器是不对的,这样本身就有单点故障,最好才用san 设备通过 ,主机2块hba卡,存储的2个控制器端口接入san 通过划zone 来实现每台主机都能看到2个控制器,实现多路径。另外存储的2个控制器本身就是互备的收起
系统集成 · 2015-07-17
浏览1376