P550小机无法启动,液晶面板无任何数字代码提示

有台P550小机,AIX 5300 ML02 重启后,系统无法启动:
症状:
           1、液晶面板无任何数字,只是一个黑点在转转来转去;
           2、HMC1和HMC2都无法进入ASMI,IP地址都无法ping通;
期待哪位大虾正解!

我们临时应急处理,找了台P55A的备机,把HBA卡和串口卡等取下上在备机中,还原mksysb的系统后,系统恢复,HA启动正常,数据库正常。
参与18

18 同行回答

muzi_tiandi muzi_tiandi 技术工程师 金道网络
这么严重了?小机的稳定性怎么会如此差啊:L798651 发表于 2009-9-2 14:29 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习显示全部
这么严重了?
小机的稳定性怎么会如此差啊:L
798651 发表于 2009-9-2 14:29

学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 收起
IT分销/经销 · 2009-09-02
浏览1186
muzi_tiandi muzi_tiandi 技术工程师 金道网络
好多能够系显示全部
好多能够系 收起
IT分销/经销 · 2009-09-02
浏览1116
muzi_tiandi muzi_tiandi 技术工程师 金道网络
:victory::):D显示全部
:victory::):D 收起
IT分销/经销 · 2009-09-02
浏览1146
myciciy myciciy 联盟成员 IT顾问 某金融科技公司
这么严重了?小机的稳定性怎么会如此差啊:L798651 发表于 2009-9-2 14:29 稳定性 是相对的 不是绝对的 哪有不坏的产品啊显示全部
这么严重了?
小机的稳定性怎么会如此差啊:L
798651 发表于 2009-9-2 14:29


稳定性 是相对的 不是绝对的 哪有不坏的产品啊 收起
银行 · 2009-09-02
浏览1133
798651 798651 系统管理员 山西东辉集团
这么严重了?小机的稳定性怎么会如此差啊:L显示全部
这么严重了?
小机的稳定性怎么会如此差啊:L 收起
能源采矿 · 2009-09-02
浏览1132
scztg scztg 项目经理 中科信息
昨天测试了下,更换了电源、然后更换了控制面板,都不行!估计是 Service processor 坏了,但这个P550 Service processor是集成在主板上,那坏了,就只有更换了System backplane (主板)显示全部
昨天测试了下,更换了电源、然后更换了控制面板,都不行!估计是 Service processor 坏了,但这个P550 Service processor是集成在主板上,那坏了,就只有更换了System backplane (主板) 收起
系统集成 · 2009-09-01
浏览1212
scztg scztg 项目经理 中科信息
不得行,在那天机器还在正常工作的时候,我们有个后来定时作业,每天定时取机器软硬件信息,发送邮件到系统管理员邮箱中。在重启动前几天,就无法收到邮件了。我看它后台就有几个检查邮件的进程,一直就没有执行出来,怀疑检查微码版本时hang住了。...显示全部
不得行,在那天机器还在正常工作的时候,我们有个后来定时作业,每天定时取机器软硬件信息,发送邮件到系统管理员邮箱中。在重启动前几天,就无法收到邮件了。我看它后台就有几个检查邮件的进程,一直就没有执行出来,怀疑检查微码版本时hang住了。 收起
系统集成 · 2009-08-31
浏览1216
myciciy myciciy 联盟成员 IT顾问 某金融科技公司
尝试恢复了出厂设置,可以再试试reset service processor,如果还不行,再试试刺那个白色按钮旁边下面有个R的小孔三秒钟,再开机。显示全部
尝试恢复了出厂设置,可以再试试reset service processor,如果还不行,再试试刺那个白色按钮旁边下面有个R的小孔三秒钟,再开机。 收起
银行 · 2009-08-27
浏览1223

提问者

scztg
项目经理 中科信息
擅长领域: 服务器系统管理存储
评论92

相关问题

问题状态

  • 发布时间:2009-08-27
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:17262
  • 最近回答:2010-07-23
  • X社区推广