硬件生产存储安装部署

急求帮忙

AIX5307+DS4700(微码:07.15.10.01)连接后所有硬件设备正常,但是每次重新启动在errpt中都会报以下错误

LABEL:          FCP_ARRAY_ERR2
IDENTIFIER:     2E493F13
Date/Time:       Thu Aug 13 19:28:27 BEIST 2009
Sequence Number: 270
Machine Id:      00C56DA44C00
Node Id:         ZXYYEMR2
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   dac0            
Resource Class:  array
Resource Type:   ibm-dac-V4
Location:        U78A0.001.DNWH501-P1-C2-T1-W200400A0B850B861
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......1814      FAStT
        Part Number.................24288-00        
        ROS Level and ID............0916
Description
ARRAY OPERATION ERROR
Probable Causes
ARRAY DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
SENSE DATA
0600 1A00 2E00 4C04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0502 0000 7000 0500
0000 009E 0000 0000 2400 00C0 0002 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0078 0001 A21A 002E 004C 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 534B 3835 3039 3635
3032 2020 2020 2020 0715 1000 00FF FF00 0700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0001 09B1 3038 3133 3039 2F30 3632 3233 3900 0000 0000
0000 0000 2DAF 9000 F205 3701 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          FCP_ARRAY_ERR25
IDENTIFIER:     C8375BE4
Date/Time:       Thu Aug 13 19:32:27 BEIST 2009
Sequence Number: 276
Machine Id:      00C56DA44C00
Node Id:         ZXYYEMR2
Class:           O
Type:            INFO
Resource Name:   hdisk2         
Description
"CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER FAILS"
Probable Causes
"USER DISABLED CACHE MIRRORING FOR THIS LUN"
User Causes
"CACHE MIRRORING DISABLED"
Recommended Actions
"ENABLE CACHE MIRRORING"
Detail Data
SENSE DATA
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 00EE 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 2DAD E000 F205 3701 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------

怎么回事,怎么解决啊 ,希望有人告诉我啊
参与8

8同行回答

simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
哦,原来如此……呵呵……显示全部
哦,原来如此……呵呵……收起
微电子/半导体 · 2009-10-08
浏览1986
bbdsxlbbdsxl专业技术支持人员GoldenTech
遇到同样的问题哪里去下载这个补丁呀,我搜了半天也没找到相关的Bug显示全部
遇到同样的问题
哪里去下载这个补丁呀,我搜了半天也没找到相关的Bug收起
IT分销/经销 · 2009-10-06
浏览1992
w_lei1983w_lei1983产品经理华为技术有限公司
弄明白了是BUG在磁盘阵列的微码在10.10.XX.XX以上的都会有,晕。打个AIX补丁就都没了错误。显示全部
弄明白了是BUG在磁盘阵列的微码在10.10.XX.XX以上的都会有,晕。打个AIX补丁就都没了错误。收起
硬件生产 · 2009-08-17
浏览2036
javasunonejavasunone系统架构师GDSS
猜测原因:是否是HBA卡驱动有问题,以前在JS21上因为HBA卡驱动问题造成重启机器后阵列磁盘空间丢失。。。还有看看是否需要更新机器微码等显示全部
猜测原因:
是否是HBA卡驱动有问题,
以前在JS21上因为HBA卡驱动问题造成重启机器后阵列磁盘空间丢失。。。
还有看看是否需要更新机器微码等收起
互联网服务 · 2009-08-17
浏览1979
cffcff软件开发工程师华创信科
Description"CACHED DATA WILL  BE  LOST IF CONTROLLER FAILS"Probable Causes"USER DISABLED CACHE MIRRORING FOR THIS LUN"User Causes"CACHE MIRRORING DISABLED"Recommended Actions"ENABLE CACHE MIRRORING"显示全部
Description
"CACHED DATA WILL  BE  LOST IF CONTROLLER FAILS"
Probable Causes
"USER DISABLED CACHE MIRRORING FOR THIS LUN"
User Causes
"CACHE MIRRORING DISABLED"
Recommended Actions
"ENABLE CACHE MIRRORING"收起
互联网服务 · 2009-08-16
浏览2004
zp_ccczp_ccc高级技术主管国内某金融科技公司
Recommended Actions"ENABLE CACHE MIRRORING"显示全部
Recommended Actions
"ENABLE CACHE MIRRORING"收起
互联网服务 · 2009-08-15
浏览2079
wangzd1983wangzd1983工程师北京东华合创
刚刚弄AIX不久,来这儿赚点A币显示全部
刚刚弄AIX不久,来这儿赚点A币收起
IT分销/经销 · 2009-08-15
浏览2001
smallshellsmallshell系统管理员avient
The following issues have been discovered with AIX host systems attached to a DS4000 Subsystem using controller firmware version 7.10.22.00 or 07.10.23.00.I/O errors and/or hangs with greater than 2TB logical volumes. Customers experiencing this part...显示全部
The following issues have been discovered with AIX host systems attached to a DS4000 Subsystem using controller firmware version 7.10.22.00 or 07.10.23.00.
I/O errors and/or hangs with greater than 2TB logical volumes. Customers experiencing this particular issue should contact IBM Support. Customers who plan to utilize logical volumes greater then 2TB should contact IBM Support before creating the logical volumes.
AIX host system event log error message: "FCP_ARRAY_ERR25 CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER FAILS"
This message indicates that caching is disabled on the DS4000. The message is erroneous. The caching is indeed enabled and the DS4000 subsystem log will indicate that caching is enabled. No action by the customer is required.
An updated level of AIX software resolving these issues will be available shortly.