UPS系统割接时IBM M80需要注意什么???

M80和7133都是双电源,不停机操作?
参与2

2 同行回答

skyzqq skyzqq 系统运维工程师 中国联通河南省分公司
原帖由 fly0176 于 2009-7-20 09:16 发表 安全为主应该停机,貌似M80单电源运行不了多久时间。 M80单电源运行没问题的,不过M80的电源容易坏,得注意:lol显示全部
原帖由 fly0176 于 2009-7-20 09:16 发表


安全为主应该停机,貌似M80单电源运行不了多久时间。

M80单电源运行没问题的,不过M80的电源容易坏,得注意:lol 收起
电信运营商 · 2009-07-20
浏览1576
fly0176 fly0176 IT顾问 新明星
安全为主应该停机,貌似M80单电源运行不了多久时间。显示全部