ibm P0WER595 无法更换备件

595调试2种不解情况。 恳请大虾们指点一二  .......

整机情况: 1.有个A7004700代码报错(CPU 64WAY , 激活40WAY)。 2.MDA A6报错,指示灯已熄灭,其它状态良好。 3.检查系统信息微码已升级到SF240_418 最高级别  

问题:
1.在进行Repaird 操作或exchange fru 操作都无法进行,如图

01.jpg




2. 尝试刷微码操作, 发现SF240_418和SF240_417 版本微码微码均不识别 。  (跟当前的微码有关?)
参与8

7同行回答

superdome13superdome13系统工程师Tantop
好久没上论坛了,看到又有不少高手的热心指点。思路还是先解决硬件报错,然后做了个frame 初始化,好像莫名的好了。 ....... 问题解决了 , 可以结贴了 ......显示全部
好久没上论坛了,看到又有不少高手的热心指点。
思路还是先解决硬件报错,然后做了个frame 初始化,好像莫名的好了。
....... 问题解决了 , 可以结贴了 ......收起
系统集成 · 2015-06-30
浏览2265
anthonypaopaoanthonypaopao系统运维工程师PTC
可能是VPD引起无法repair 先解决A7004700吧显示全部
可能是VPD引起无法repair 先解决A7004700吧收起
系统集成 · 2015-04-28
浏览2198
fchunt888fchunt888系统工程师free
如果状态不对 刷新状态 或者重启HMC显示全部
如果状态不对 刷新状态 或者重启HMC收起
互联网服务 · 2015-04-24
浏览2057
fchunt888fchunt888系统工程师free
注意一下 595的两个电源在HMC中的状态 必须两个都是standby,才能在HMC上做一下concurrent的操作显示全部
注意一下 595的两个电源在HMC中的状态 必须两个都是standby,才能在HMC上做一下concurrent的操作收起
互联网服务 · 2015-04-24
浏览2151
abit2007abit2007系统工程师代维
我之前碰过一次这样的提示,是在780上换配件,重启下HMC再换就行了。显示全部
我之前碰过一次这样的提示,是在780上换配件,重启下HMC再换就行了。收起
互联网服务 · 2015-04-01
浏览2001
北京宝汇德北京宝汇德副总经理/副总裁北京宝汇德技术服务有限公司
Explanation: Platform LIC detected an errorResponse: A problem occurred when initializing,reading, or using system VPD.Capacity on Demand is not available because the storedactivation code is not valid. Contact your next level ofsupport to verify you...显示全部
Explanation: Platform LIC detected an error
Response: A problem occurred when initializing,
reading, or using system VPD.
Capacity on Demand is not available because the stored
activation code is not valid. Contact your next level of
support to verify your activation code. If the activation
code is valid, replace the VPD card收起
系统集成 · 2015-03-31
浏览2090
superdome13superdome13系统工程师Tantop
补充设备是 9119-595显示全部
补充设备是 9119-595收起
系统集成 · 2015-03-03
浏览2098

提问者

superdome13
系统工程师Tantop
擅长领域: 服务器Power服务器双活

问题状态

  • 发布时间:2015-03-03
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:7444
  • 最近回答:2015-06-30