老么 老么 系统工程师 mbi
看你所属的行业,是有行业标准的,否则不符合要求显示全部
看你所属的行业,是有行业标准的,否则不符合要求 收起
互联网服务 · 2014-09-17
浏览1301
hx0hx hx0hx 系统运维工程师 建设银行
回复 2# ldkls     谢谢指导。原来没有标准啊。显示全部
回复 2# ldkls


    谢谢指导。原来没有标准啊。 收起
银行 · 2014-09-17
浏览1391
ldkls ldkls 产品经理 IBM
没有标准。主要看想防护怎样的灾难,比如防止电力故障,通常一个园区的AB楼,其供电都是通过一路进来的,这样断电的故障会同时影响AB楼。在比如,地陷,洪水等,通常都会影响AB楼。如果放在AB楼,可以防护通常遇到的IT设备故障级的灾难。...显示全部
没有标准。主要看想防护怎样的灾难,比如防止电力故障,通常一个园区的AB楼,其供电都是通过一路进来的,这样断电的故障会同时影响AB楼。在比如,地陷,洪水等,通常都会影响AB楼。

如果放在AB楼,可以防护通常遇到的IT设备故障级的灾难。 收起
硬件生产 · 2014-09-17