系统集成IBM p570宕机

ibm p570宕机

ibm p570宕机

宕机时候前面板告警灯亮黄色,显示屏显示11001611.


然后我们开机,过了一会服务器又宕机了。操作系统errpt无告警.


Error/Event Logs

Error logs  √ Log ID Time Failing subsystem Severity SRC
50048261 2014-06-28 05:45:42 Service Processor Firmware Predictive Error B181201B  
50048235 2014-06-28 05:45:23 Power/Cooling Subsystem Unrecoverable Error, Loss of Redundancy 11001611  


Miscellaneous event logs  √ Log ID Time Failing subsystem Severity SRC
5002FAF3 2014-04-21 09:13:35 System Hypervisor Firmware Informational Event B7000621  
500005C5 2013-12-11 02:42:21 System Hypervisor Firmware Informational Event B7000601  
500005C4 2013-12-11 02:42:21 System Hypervisor Firmware Informational Event B7000601  
500005C3 2013-12-11 02:42:21 System Hypervisor Firmware Informational Event B7005300  


参与25

17同行回答

cnjazzcnjazz系统工程师北京华胜天成
VRM的问题显示全部
VRM的问题收起
互联网服务 · 2014-07-12
浏览3216
zp_ccczp_ccc高级技术主管国内某金融科技公司
都报出电源风扇有问题了,还纠结什么呢,更换呀!显示全部
都报出电源风扇有问题了,还纠结什么呢,更换呀!收起
互联网服务 · 2014-07-10
浏览3184
ktcloudktcloud系统工程师SYSTEX Rainbow Tech inc.
是不是VRM 稳压模块坏了显示全部
是不是VRM 稳压模块坏了收起
互联网服务 · 2014-07-10
浏览4511

    提问者

    lsw945
    系统工程师tiansheng
    擅长领域: 服务器AIXUnix

    问题状态

  • 发布时间:2014-07-10
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:21684
  • 最近回答:2014-08-12
  • X社区推广