V7000远程拷贝实施故障

已经实施了的V7000已经快有一个月,定期监控拷贝关系的情况,发现两台V7000存储之间的LUN的拷贝关系时而会停止 并 冻结;经过检查设备的eventlog,总结为两台B24设备级联口的buffer问题。显示全部
已经实施了的V7000已经快有一个月,定期监控拷贝关系的情况,发现两台V7000存储之间的LUN的拷贝关系时而会停止 并 冻结;经过检查设备的eventlog,总结为两台B24设备级联口的buffer问题。

附件:

附件图标B24_Eport_Buffer问题.doc (146 KB)

收起
参与31

查看其它 18 个回答hufeng719的回答

hufeng719hufeng719联盟成员系统工程师某钢铁企业
谢谢分享
能源采矿 · 2015-07-30
浏览3779

回答者

hufeng719
系统工程师某钢铁企业
擅长领域: 数据库存储服务器

hufeng719 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-07-30
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:3779
  • X社区推广