aix5.3 errpt -a 的日志,请大家过目!

LABEL:  FCP_ARRAY_ERR16
IDENTIFIER: 8B8]00A
Date/Time:       Thu Apr 16 01:35:13 BEIS
Sequence Number: 10506
Machine Id:      005E985D4C00
Node Id:         front
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   hdisk2         
Resource Class:  disk
Resource Type:   array
Location:        U0.1-P2-I4/Q1-W200800A0B8163A2A-L0
Description
CACHE BATTERY CHARGE BELOW 87.5%
Probable Causes
CONTROLLER CACHE BATTERY
WRITE CACHE HAS BEEN DISABLED
Failure Causes
CONTROLLER CACHE BATTERY
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
MONITOR BATTERY STATUS.
Detail Data
SENSE DATA
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
0000 0098 0000 0000 0C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008 2F00 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0000 3154 3431 3934 3937 3133 2020 2020
2020 0533 0700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0CC3 3816 3034 3135 3039 2F31 3030 3631 3100 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0C08 3000 F205 2101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:  FCP_ARRAY_ERR6
IDENTIFIER: B9735AF4
Date/Time:       Thu Apr 16 01:21:00 BEIS
Sequence Number: 10505
Machine Id:      005E985D4C00
Node Id:         front
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   dac0            
Resource Class:  array
Resource Type:   ibm-dac-V4
Location:        U0.1-P2-I4/Q1-W200800A0B8163A2A
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......1722-600        
        Part Number.................12844-00        
        ROS Level and ID............0520
        Serial Number...............1T41949713      
        Device Specific.(Z1)........2D363030
        Device Specific.(Z2)........6F6E7472
        Device Specific.(Z3)........20202020
Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Failure Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Recommended Actions
参与19

19 同行回答

mengxb001 mengxb001 系统管理员 恒生电子股份有限公司
还没碰到过这样的问题,学习。显示全部
还没碰到过这样的问题,学习。 收起
金融其它 · 2009-04-16
浏览2088
lazyman lazyman 系统工程师 TG
看看阵列上控制器电池.有可能电池快要到期了...显示全部
看看阵列上控制器电池.有可能电池快要到期了... 收起
互联网服务 · 2009-04-16
浏览2070
lzj65166 lzj65166 软件开发工程师 北京九合尚品科技有限公司
呵呵。。。英文很重要啊。呵呵。显示全部
呵呵。。。
英文很重要啊。呵呵。 收起
互联网服务 · 2009-04-16
浏览2116
lengxf2008 lengxf2008 其它 铁岭市社保信息中心
呵呵。谁都有第一次的,记得我在第一次问一个类似的问题时,有位老兄因为我回复的比较慢,就对大家说可能在抓耳挠腮呢。相信这位兄弟下次就不会抓耳挠腮了。:lol :lol显示全部
呵呵。谁都有第一次的,记得我在第一次问一个类似的问题时,有位老兄因为我回复的比较慢,就对大家说可能在抓耳挠腮呢。相信这位兄弟下次就不会抓耳挠腮了。:lol :lol 收起
政府机关 · 2009-04-16
浏览2117
zzx1986928 zzx1986928 项目经理 不知道
我晕! 上面不是很清楚的写着controller的battery!显示全部
我晕! 上面不是很清楚的写着controller的battery! 收起
互联网服务 · 2009-04-16
浏览2040
colins colins 联盟成员 系统工程师 金融行业
恩。你登陆到盘阵看看,如果是电池的问题的话,里面肯定也会有报错信息的。显示全部
恩。你登陆到盘阵看看,如果是电池的问题的话,里面肯定也会有报错信息的。 收起
银行 · 2009-04-16
浏览2098
zhaojianfeng zhaojianfeng 工程师 西安商通软件有限责任公司
是磁盘这列里面的电池吗?显示全部
是磁盘这列里面的电池吗? 收起
零售/批发 · 2009-04-16
浏览2071
colins colins 联盟成员 系统工程师 金融行业
看看你阵列上面的电池。估计是快没电了。显示全部
看看你阵列上面的电池。估计是快没电了。 收起
银行 · 2009-04-16
浏览2084
jnpiero jnpiero 软件开发工程师 深圳彩移信息技术有限公司
CACHE BATTERY CHARGE BELOW 87.5%电池啊显示全部
CACHE BATTERY CHARGE BELOW 87.5%
电池啊 收起
互联网服务 · 2009-04-16
浏览2160