ds4800
ds4800
该主题还没有描述

问题

医院医院HIS系统·2020-11-05
zyp8365 · 广东省中医院 擅长领域:大数据, 存储, 大数据平台
19 会员关注
主要看你的HIS架构是怎么样的,单单提供老存储型号很难给出建议。要看贵单位的HIS实际运行在什么服务器上?什么操作系统上?什么数据库上?HIS是两层?还是三层?数据迁移有很多方式,可以存储层面上做存储lun的复制,但是前提是新旧存储之间可以进行复制或者可以通过第三方存储网关如(v...
系统集成ds4800·2019-04-10
匿名用户
不是新盘吧,里面有就array信息,4800读到了,所以自动导入了。SM菜单里advance Drive Initial 新换的盘,把它里面的内容清空就OK了
系统集成微码·2017-07-25
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
这个还得去ibm网站找,看看ddm和esm微码及控制器微码里面那个readme文件,里面比较详细
保险ds4800·2017-07-24
myciciy · 某金融科技公司 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1238 会员关注
可以找回来,印象中通过以前保存的配置
互联网服务ds4800·2017-02-14
Lancer · 互联网 擅长领域:数据库, 服务器, 大数据
779 会员关注
磁盘有坏道了,一般坏道都是增长型的,还是早点把想应的盘换掉的好
IT分销/经销存储·2016-10-19
超男 · 天宜 擅长领域:服务器, 存储, 系统管理
38 会员关注
我後來想一想,會不會兩個controller都死了?88是controller failL2是controller memory fail
互联网服务snmp·2016-06-20
有人配置过这个吗,能否说说具体步骤,有资料最好,谢谢了。
浏览1633
系统集成AIX·2015-11-17
zealotddv · 四川久远银海 擅长领域:服务器, AIX, Unix
91 会员关注
这个问题我遇到过,ds4800需要更换电池了,原来我有一台ds4800报存储电量低,然后重置了电池计数器,不报错了,过了一段时间又开始报了。ds storage manager里面看起来电池状态都是正常的,但是仍然需要更换。另外ds4800的电池可以在线更换,更换挑选业务低峰期进行。换之前,禁用存储ca...
硬件生产ds4800·2014-09-16
客户那里有一台DS4800控制器坏了一个,要去更换,他控制器微码是07,50的我换的这个控制器微码是06,69的,IBM官网找了一下没找到07,50这个版本的微码,听别人说控制器放上去会自动同步,请问是这样吗?同步有什么限制没,06到07的可以自动同步吗,还是07到07才能同步,同步要多长时间?具体是...(more)
浏览1816

描述