【存储网络故障泛滥】存储跨中心双活带来的双中心SAN网络级联打通,是否会因局部SAN节点故障而影响整条路径?

存储网络故障泛滥问题:两个数据中心的SAN网络打通,整合为一张大的SAN网络,可能会因为局部的存储网络故障而波及到整个存储网络,造成重大影响。显示全部

存储网络故障泛滥问题:两个数据中心的SAN网络打通,整合为一张大的SAN网络,可能会因为局部的存储网络故障而波及到整个存储网络,造成重大影响。

收起
参与52

查看其它 5 个回答zamora的回答

zamorazamora技术经理系统集成公司

同意前面专家的观点引入FC Routing,使用LSAN进行隔离。与此同时引入一组边缘交换机用于两个中心之间的连接。
FCoIP_updated.png

FCoIP_updated.png

使用LSAN后生产中心和灾备中心的配置不会进行融合,既方便配置管理,又能隔离故障。边缘交换机还能对多个运营商的线路进行管理,故障切换,链路聚合。

系统集成 · 2017-09-26
浏览4295

回答者

zamora
技术经理系统集成公司
擅长领域: 存储灾备双活

zamora 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-09-26
  • 关注会员:8 人
  • 回答浏览:4295