系统集成IBM storwize v7000

v7000添加主机的时候,无法自动识别WWPN号?

v7000,添加主机的时候,无法自动识别WWPN号,

参与20

4同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
手动填上去就可以了显示全部

手动填上去就可以了

收起
系统集成 · 2018-07-20
浏览2891
zy364655171zy364655171系统工程师义乌
首先检查z首先检查zone划分是否正确,确认没问题的话可以使用命令手动创建createhost   -name   hostname -fcwwpn 16字符的w16字符的wwpn号显示全部

首先检查z首先检查zone划分是否正确,确认没问题的话可以使用命令手动创建
createhost   -name   hostname -fcwwpn 16字符的w16字符的wwpn号

收起
系统集成 · 2018-07-20
浏览2820
zamorazamora技术经理系统集成公司
首先检查一下交换机zone配置,确认可以发现设备。如果确实无法发现设备可以手工填写。显示全部

首先检查一下交换机zone配置,确认可以发现设备。如果确实无法发现设备可以手工填写。

收起
系统集成 · 2018-07-20
浏览2783
yang3518yang3518系统工程师IBM长沙分公司
手动添加也是会有问题的,有zone有问题的话,还是会识别不了显示全部

手动添加也是会有问题的,有zone有问题的话,还是会识别不了

收起